樓主  發表于: 2008-08-09 20:57
描述:FC105的使用
圖片:
描述:DB10的定義
圖片:
工程中模擬量模塊是SM334 AI4/AO2 8 BIT,接線是0~20mA的電流輸出

輸出通道號PQW352,PQW353,在人機界面上有一輸入框,要在里面輸入0~100的

整數,來調節現場的閥門開度。利用系統提供的FC106來處理模擬量輸出。有關指令和DB10屬于FC1如圖所示

問題:(1) 為什么將FC1一下載就SF系統故障了?是否是FC1中參數的類型不匹配,但是語法檢查通過了。

            (2) 如果自己處理該用什么指令?


xushiyouwcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xushiyouwcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-10 08:46
我懷疑是你的DB10定義有問題,,,你可以在數據塊里把DBD80單獨定義下試下
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-10 10:03
是這個樣子的哦。

如果您仔細看看您得定義以及FC106的Help,那么您會發現,FC106的IN引腳上的數據類型應該為REAL,而您在DB中定義的是數組類型,且數組的數據類型為DWORD,DWORD與REAL是不同的概念,這一點請務必注意。

問題就來了,由于REAL與DWORD是同樣的數據長度,當以絕對地址(DB10.DBD80)來進行編程時,系統僅僅檢查數據長度,也就是DWord也是32位,其他系統不管了,而下載至PLC運行時,由于FC106會檢查輸入數據類型,因此會由于編程錯誤而導致SF燈亮。

以上~~~
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-11 21:34
DB10.DBD80開始就是定義的REAL型啊!
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-13 15:24
好久沒有用西門子了。我把軟件裝上研究一下再來談談。不知道的我不能說。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-13 17:52
DB10.DBD80在ARRAY[0..76]里面
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-08-17 15:47
引用
引用第5樓sjm213于2008-08-13 17:52發表的  :
DB10.DBD80在ARRAY[0..76]里面

DB10.DBD80在ARRAY[80..100]里面
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-08-17 16:50
引用
引用第6樓foxplc于2008-08-17 15:47發表的  :

DB10.DBD80在ARRAY[80..100]里面


看來您還真玩不轉中高端的PLC哦……

數組的下標與數據塊中的絕對地址是不同的。

比如:ARRAY[0..10] OF INT  這樣的數組,其由于INT類型對應的是16位存儲空間,因此0..10就是11個存儲空間,也就是從數據塊的0.0一直到21.0哦。

而對您上式來說,因為您的Start11是數組,ARRAY[0-76],也就是77個存儲空間單元,而數據類型為DWORD,因此基本單元占用4個字節。因此其地址空間段為DBD4一直到DBD312,而您所使用的DBD80不就是這個地址段中的嗎?

既然這個地址段為DWORD格式,又怎么能應用到REAL中去呢?

絕對地址與符號是有差異的,但是這個差異似乎在數據塊的地址編號中已經能夠看不來了。

以上~~~
ly-cjf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ly-cjf的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-08-21 09:57
可能是數據格式的問題