女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-27
查看pklon2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-12 10:48
最近在搞三菱Q的以太網通訊。Q00JCPU+QJ71E71-100模塊,像通過以太網模塊給PLC傳程序。怎么實現,需要詳細步驟。全部參數設置都要,搞了幾天都沒成功。
我的郵箱leiyong.china@yahoo.com.cn。盡快。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-12 11:04
沒多大難度,只是設置問題,能夠將你的過程寫出來,就成功一半了
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-27
查看pklon2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-12 11:16
用編程電纜連接PLC和計算機,建立新工程,選擇Q00JCPU。由于模塊已經在機架上,已經讀取到。在PLC參數I/O分配中以太網模塊起始地址為0000,在網絡參數中選以太網,第一個模塊:網絡類型:以太網。起始IO:0000,網絡號1組號1站號1,操作設置IP:192.168.1.254;開放設置TCP,成對,本地端口1024,對方IP:192.168.1.253。端口0540。PLC與計算機直連。選擇以太網通訊模塊之后,通信測試報錯,不能連接。一直都是這樣。非常郁悶
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85401 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-25
查看wayu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-12 11:34
你的PC的IP地址多少?
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85401 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-25
查看wayu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-12 11:39


1.網絡參數
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(pklon2000) 熱心助人!
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85401 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-25
    查看wayu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-08-12 11:39


    2.操作設置
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85401 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-25
    查看wayu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-08-12 11:40



    3.打開設置
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-08-12 11:41
    通信設置中其它站指定呢?
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85401 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-25
    查看wayu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-08-12 11:42


    傳輸設置----PC以太網板
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85401 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-25
    查看wayu的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-08-12 11:42


    PLC以太網詳細設置.
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85401 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-25
    查看wayu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-08-12 11:44
    PC機設IP地址和PLC的IP地址最好在一個網段.
    如設為 192.168.0.100
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-08-12 11:57
    感覺有些混亂!所說IP與實物不一致!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go