女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-18 14:27
我這里有一個HAKKO人機,型號是V606ME,可以把程序輸進去,也可以調出來,但是和FX2N通信的時候在屏上看到編的畫面,我想是PLC這邊的通信參數沒有設好,請教大家PLC設那里才可以,要求設波特率,校驗位,停止位,數據長等,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-18 14:58
您使用的是什么版本的軟件?

在軟件菜單System Setting中的PLC Communication下的Communication Parameter中設定。

一般情況下,建立項目后,會出現選擇PLC型號,如果您選擇了,基本上通訊參數就自動的設定好了。

除非您的通訊上有特殊的需求,否則一般不需要更改。

另外,與PLC的通訊線纜和與PC的通訊線纜是不同的,請您參考Hakko的硬件手冊。

不過如果您找不到Hakko的手冊,那么看富士的POD手冊也是一樣的。

以上~~~
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-18 19:36
同意一樓的。仔細檢查看看。
海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-18 22:12
謝謝樓上的指點,我用的是V2.2的編程軟件,在人機的通信設置里面只能設,E偶,數據長度是7位,停止位是1位,是不是在傳輸設置里還要設什么參數呢
海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-18 22:18
補充一下,我用的是沒有串口的電腦,用一根USB口轉換成串口的線來傳輸的,是不是安裝這根的驅動程序的時候要設置一些參數,請大家幫幫我
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-18 22:21
基本上無需使用什么參數上的設定。

因為Hakko的SFT V2.2 版本實質上與富士的UG00S-CWV3版本是一樣的。

如果您與PLC聯機,那么怎么又可能使用USB轉換接頭呢?樓主,我快給您搞迷糊啦……
海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-08-19 00:11
哦,是我沒有講清楚了,我的意思是我的電腦沒有九針的串口,是用USB口來轉換成串口的,是給PLC或者人機輸程序的時候才用