女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-20 17:17
在洗車機廠實習,用到一個器件,好像是固態繼電器,在接三相電機前連接它,連的是其中的一相,(V相)
它的銘牌是

它的電氣圖 是

想問下是這個電氣圖是什么原理。窟B接電機是什么作用?

器件型號為DIA01CB235A,該器件是可以調節的(百分比調節,0%-100%可調),洗車機的刷子在洗車的時候,根據刷子和車身的接觸度調節器件,當接觸太多的時候,影響到刷子的轉速了,就調節這個吧
其實這個器件到現在叫什么名字我都搞不清了,有人叫電流傳感器,有叫固態繼電器,還有其他的叫法,它到底是什么?
[ 此帖被plcxx在2008-09-22 14:33重新編輯 ]
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-12-17
查看ljl5130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-20 17:35
是不是檢測V相電流的?電機過載保護?
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-20 21:57
假如V相短路,U相與W相電流劇增,還是不能起保護作用啊
還有一種可能,
是取電機運轉中信號,當V相有電流就說明馬達運轉中
但左思右想似乎哪里好像還有點不對勁,說不上來。。。
樹人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 237 點
下載積分: 872 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2023-08-26
查看樹人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-09-20 22:06
 電機的開-關,對PLC的那個輸入端有影響么?如果沒有影響,作個缺相試驗.
風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 331 點
下載積分: 658 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-12-23
查看風中云的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-09-21 18:23
CARLO GAVAZZI卡羅蓋福茲(佳樂)為歐洲著名自動化品牌 CARLO GAVAZZI固態繼電器 找個具體型號出來可以查清。本人認為應是:監控繼電器(電流、電壓、相序、頻率、功率) 或者就是一個可調節的電流互感器。
風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 331 點
下載積分: 658 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-12-23
查看風中云的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-09-21 18:42
圖片:
CARLO GAVAZZI卡羅蓋福茲(佳樂)
wujunchinayf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 284 點
下載積分: 572 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2023-10-24
查看wujunchinayf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-09-21 23:32
樓上,高手。見多識廣