女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-19 07:46
我們使用海泰克(HITECH)pws3261人機界面、三菱fx2n

希望能在系統通電后,按下觸摸屏啟動按鈕來啟動plc,

試驗n多次,沒能成功,請大家伙兒能幫忙。

在這里先謝謝了!


崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-19 09:06
FX2N好象不支持人機對其SOTP和RUN;
支持X1端子的SOTP和RUN;
你可以用MC和MCR指令來達到目的...
   
不懈努力,一切皆有可能 ...
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-05-20 19:20
謝謝崇慶陽光。

fx2n可以從x0--x8、x10--x18進行stop\run操作,前提是必須給x端子加上高電平(run),
而人機界面只能給出一個脈沖。

在三菱編程軟件中,可以進行plc的stop/run,軟件肯定通過編程端口寫入指令,不知這串指令在人機界面里如何實現?或者是哪種人機界面能夠實現stop/run的指令輸出?
25188400
學習。狞c滴做起。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 367 點
下載積分: 1764 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2007-03-28
最后登錄: 2022-07-24
查看25188400的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-05-20 19:26
強制PLC的SOTP和RUN.
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-05-20 19:32
引用
引用第3樓25188400于2007-05-20 19:26發表的  :
強制PLC的SOTP和RUN.



如何實現?請所得明確些,我是剛剛接觸plc。是給x輸入端子加恒定高電平嗎?或者是用程序強制執行?但是x端子是不可以進內部程序操作的。
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-05 21:15
在程序中定義一個軟元件例如m##,輸出m8037即可實現.
LD M##;
OUT M8037
另外在觸摸屏界面設置一個按鈕,對應軟件為M##.
liangtison
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 626 點
下載積分: 10439 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看liangtison的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-07-06 12:53
在PLC程序里做兩個時間(0.7秒),在HMI上做一個復歸型開關M156
附件: MIT.rar (3 K) 下載次數:22
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-07-06 17:36
centro
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看centro的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-07-07 10:31
我也想學學,還請樓主評出一個最佳答案。
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-07-07 17:03
在程序中寫入:
LD M8000
OUT M8035
OUT M8036
將觸摸屏啟動按鈕地址設置為M8037,M8037 ON時STOP;M8037 OFF時,RUN。
                            
    
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
guqiming8888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guqiming8888的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-07-09 17:29
phodu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 234 點
下載積分: 595 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-07-01
最后登錄: 2013-08-07
查看phodu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-09 21:49
我同意9樓的