女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-29 23:55
假如說在觸摸頻上設置個長度參數(D)怎么讓PLC控制變頻器運行至(D)謝謝。
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-29 23:59
可能要增加光電編碼器做反饋才行呀
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-05-31 20:47
是啊,有編碼器給反饋信號啊,誰能幫忙指點下嗎
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-05-31 22:26
編碼器的返回數值大于等于給定值,PLC輸出斷開就行了...
不懈努力,一切皆有可能 ...
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-06-01 12:27
給個實例參考下
weiwxsir
知足者常樂
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 114 個
工控威望: 248 點
下載積分: 1390 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-06-01
最后登錄: 2024-09-07
查看weiwxsir的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-06-01 14:46
wxh0734 的思路是對的。調試時,不同速度下預停距離是不一樣的。
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-06-01 15:57
這是一個簡單而常用的控制方案,做減法運算和正比例運算,但定位精度不高。
如果你有高精度要求可以考慮伺服控制器+伺服電機
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2007-06-02 09:54
謝謝版主。
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2007-06-02 10:01
請問如何控制恒溫呢,用PID控制主要是控制哪個參數呢,請各位高手指點下。。∠戎x了。!
kakacaca
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kakacaca的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2007-06-06 15:01
第一,進行數模轉換,控制頻率設定定位器,要求模擬輸入。
當然變頻器還可以手動外部設置
第二,安旋轉編碼脈沖定位器,算脈沖,給rh/rm/rl信號
一點點個人觀點
ejohn7787
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 285 點
下載積分: 663 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2021-08-23
查看ejohn7787的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2007-06-06 15:21
采用高速比較指令DHSZ,DHSCS,DZCP可以實現編碼器的脈沖數和內部數據的比較.具體可參照手冊.