西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復  不知道是不是程序設計有問題  還是變頻器設置有問題   還望這方面的能人站出來解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ]
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 169 點
下載積分: 550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-20 22:25
查一下線路,故障變頻器報警輸出信號有沒有加給PLC的輸入點,如有則程序很可能故障停機保護功能
變頻恒壓供水技術交流和服務,有各品牌PLC;觸摸屏;伺服系統的編程及PLC通信學習視頻教程交流:歡迎咨詢.QQ:673950365
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-20 22:34
沒有故障報警連接到PLC  這是8個風機  單獨 運行 互不搭界。故不需故障連鎖
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-20 23:12
應該是控制程序能夠檢測出變頻器故障而報警停機了吧。

當然根源還要檢查變頻器為什么斷電才是正道。
zhao18880
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 267 點
下載積分: 12146 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-09-15
最后登錄: 2017-12-19
查看zhao18880的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-21 09:58
應該是故障停機了,PLC保護了 ,先解決變屏的問題
gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-21 13:48
我估計也是故障報警停機了
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-21 22:55
故障報警也不至于網絡癱瘓吧!如果啟停都是網絡控制的 那不是失控了!
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-21 22:56
這個案例的特點就是網絡癱瘓  其他的好說!
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-21 22:58
故障報警因該反饋到上位機  不是把網絡停了。我想..........
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-10-21 23:12
【網絡癱瘓】具體的是指什么呢?
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-10-22 22:35
網絡癱瘓就是人機發出改變頻率的指令后變頻器沒反應
xuxiaopeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 232 點
下載積分: 663 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-11-11
最后登錄: 2024-04-21
查看xuxiaopeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-12-08 09:21
可能兩方面原因:一,485通訊電平卡住;二,程序沒處理好。
  • «