女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的沒有地線 直接兩線  沒三線的話 地線和零線怎么接  好象有地線直接接控制柜金屬外殼  還有就是地線連零線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(孫志遠) 熱心助人!
    工控玩家
    澧縣電氣自動化
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 554 個
    工控威望: 772 點
    下載積分: 773 分
    在線時間: 599(小時)
    注冊時間: 2008-09-06
    最后登錄: 2024-12-21
    查看工控玩家的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-12-05 18:18
    地線只能接電箱的外殼,不能和零線接在一起。
    happyzq008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 27574 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2024-11-07
    查看happyzq008的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-12-05 20:51
    肯定接機柜外殼啊,接零線的話,有漏電保護器會跳的
    oolo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 311 點
    下載積分: 2550 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2024-11-15
    查看oolo的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-12-05 21:23
    我想大家應該去學習一下保護接地的相關知識了
    這是基礎電工知識
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-12-05 23:32
    我沒老師啊  只能自己摸啊  網絡上的說法什么都有
    所以只能請教各位前輩了 今天CE認證的過來 開口就問我們公司地線接哪里~~當場傻掉5分鐘...他問我是不是在電源入口處和零線接在一起 ...我點了下頭...他說沒問題了....我昏倒
    nvcc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 479 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2008-05-22
    最后登錄: 2024-12-05
    查看nvcc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-12-06 00:02
    還是分開接好'另外拖根臨線!
    如萍
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看如萍的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-12-06 00:08
    學習下
    lichun518518
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lichun518518的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-12-06 19:08
    可以接零保護啊,但不能和工作零線接在一起
    alent
    只要努力,一切皆有可能!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 355 個
    工控威望: 417 點
    下載積分: 3242 分
    在線時間: 164(小時)
    注冊時間: 2008-05-03
    最后登錄: 2024-08-24
    查看alent的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-12-06 19:13
    零線應該和地線分開
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-22
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-12-07 12:06
    呵呵呵。。。CE認證的都是些混飯吃的。。。。只是走走形式而已,那些人沒看到有幾個有真才實學的,,,我自己家里就有一個,平時什么都不會,就找關系到山東濟南那邊在一家認證公司了,搖身一變成了高人了。。。呵呵呵呵。。。電氣認證。。。連零線,火線,,電流,電壓都不懂。。。只會生搬硬套。。。。搞表面文章,走形式主義。。。
    不信大家看看自己所在的工作場所。。。。這樣的情況比比皆是。。。

    如果設備采用的是保護接零的保護方式的話,就是把電源過來的零線直接接到設備和電控柜的外殼上的。但需要做重復接地。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    深秋的黎明
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看深秋的黎明的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-12-07 21:00
    看現場用的是什么系統
    是TN 還是IT 或者TT
    TN又分TN-C,TN-S和TN-C-S都有所不同

    不統一有些情況不是接錯,具體要看現場
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 熱心助人!
    lwj
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lwj的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-12-07 21:18
    絕對要分開