樓主  發表于: 2008-12-08 10:46
我用FX2N,在編程時,想用中斷來處理,但是不知如何輸入格式
如何再程序中插入中斷號,看手冊說用輸入X位的上升沿來觸發,必須是這樣嗎?x位和中斷號有對應關系嗎?用我之前計較的條件,比如M10來觸發可以嗎?
希望高手解答下。。。
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-08 21:54
手冊上有。
x位和中斷號有對應關系
I*00 對應 *輸入的下降沿 ,如X1 用I100 ,I101
I*01 對應 *輸入的上降沿
http://zxc6688.ys168.com/
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-09 15:51
中斷分外部中斷(也就是X輸入時馬上進入中斷程序)、定時中斷(計時到馬上進入中斷程序)、計數中斷
如果非要M10觸發,在響應要求不高的情況下,可以用計數中斷,用M10上升沿觸發計數器,計數器計時1次。