大家認為PLC與變頻器通迅的最佳方案是怎么的,
RS485的方式
是用Ascall的 還是用RTU的
個人覺得rtu 的編程方面要復雜一點,不過寫好后,監控起來更為直觀

而ascall的編程簡單,可是出了問題過后,很難發現問題 的所在,也許是太簡單了,檢查程序時會一下帶過

我剛做了個2N和臺達的通迅的,RTU的一點問題沒有
可ascall的在讀的時候就是看不出哪里有問題
校驗碼什么的算來算去,還是不行啊,哈哈,看來還是我水平不到家啊


同意2樓觀點!~!~!!~!~





站長說的好啊,cclink的總線是要兩頭要加模塊啊,
跟回什么485ADP一樣,成本肯定是要上去了,
誰都想著是能花小錢辦大事,
要是大家都有錢,什么辦法都行啊,
用AD模塊進,用DA模塊,出都沒問題的,就是咱們的銀子!~!~!~!~!

今天 跟大家討論個新問題 ,這485通迅又有了個新的問題 ,

用RTU的方式與變頻器通迅,一切正常,不過當加了個2AD的模塊后就不能正常通迅了,
經過多次試驗,讀AD模塊的指令要跟與變頻器通迅的指令一樣,要一個一個的來,不能同時進行
我用FX2N連兩臺臺達VFD-M 再回一個2AD 最快的通迅方式是
0.1S-----1號變頻器
0.1S-----2號變頻器
0.1S-----2AD模塊
這樣總的就有0.3S的延時了!~!~!~!~!!~




剛打了電話給mitsubishi 的上海總公司,技術部,
我問是不是FROM/TO的指令不能與RS指令同時使用,會有沖突?????!~~!!~
那位仁兄經過3小時又27分35秒的思考后,給我的最終答復是,指令沒有沖突,并詢問我的PLC來源,
后認為是因為我的PLC是A貨引起的@~!~!~!
最后給本人的忠告是,"請買正版行貨"!!!





站長,你那的是什么貨啊,有這問題沒??????




剛看了這么多位弟兄的留言,感 情大家的感覺都是差不多啊,
向大家匯報下啊
昨天剛搞了一個PLC連12臺變頻的
不過是一個牌子的_____都是臺達的,
感覺是現在這些廠家啊,技術封鎖得太嚴了,自家 的東西連起來簡單得不得了,而且還快,
比我用三菱的連臺達的快多了,感覺就是一個爽字啊
在此我倡議下啊,要是所有的工控的都能互通該多好啊

首先一個好處就是軟件就少很多啊,
(媽的,現在我機子的,各個牌子的軟件一大堆,有時分都分不清了,要是都能通用該多好啊!~!~!~~!!~
弟兄們,同意的就頂一個~!!~!~!~
謝了,

快過年了,在下我先在這祝所有的弟兄們,還有站長大人,
在新的一年里,工作順利,財源廣進!~!~!~!~~!
[ 此帖被slslj47在2009-01-18 15:29重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-17 13:05
RTU的通信不錯,有些內容發送的時候覺得耗時太多,如果通信的項目太多的話,因間隔時間太長有時還是不靈光..............因通信時間不一致,有可能造成動作延誤的情況不在少數,三兩個內容單獨內容通信還可以,多了的話就不要做通信控制的打算了.........做過一個PLC通過一個RS485及RTU協議同四個伺服驅動器通信的方法進行控制和采集部分I/O,賦值等功能的控制系統,好難好難!!
slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-17 13:41
是啊,要是想用485通信來跟幾十個設備通迅就算了,
因為太慢了,要一個一個來,
從第一個站號開始,到最后一個,要是 按照理論的接256臺,那一個輪回不要等死啊
而且我覺得這方面也要看PLC的處理速度了,
像FX2N這種老PLC,處理速度太慢了,用到M8012這種100MS的指令就差不多了
想要用到10MS的就是不行,PLC反應不過來 ~!~!~!~!!~~!~!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-17 18:04
PLC與變頻器通訊,485始終是最經濟方便的一種方案

但如果變頻器數量多了,效果就差了

這時就要考慮使用總線了,比如CCLINK總線之類,當然得雙方都支持
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
黃光鵬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 338 點
下載積分: 354 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2008-06-09
最后登錄: 2024-12-09
查看黃光鵬的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-19 22:22
我還不是很懂!也想學!
johnwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 179 點
下載積分: 613 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-07-03
查看johnwu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-20 23:55
路過,學習了
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-21 14:30
通訊的不懂
dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 374 點
下載積分: 687 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2024-11-29
查看dujianjun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-12-24 10:42
學習一下
lichun8721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun8721的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-12-24 12:46
不要考慮得太多了,RS485通信絕大部分會滿足一般工廠的要求的,我也設計過6臺變頻器的通信,效果相當好!
qkec8000
把努力變成一種習慣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 249 點
下載積分: 604 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2016-08-12
查看qkec8000的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-12-24 17:12
進來學習
沒有失敗,只有放棄
lizhiguo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lizhiguo的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-12-24 18:45
路過學習
z000000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看z000000的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-12-25 22:08
我做過許多品牌的變頻器通訊,效果挺好的,基本上看不到反應延時的問題,最多的16臺變頻器通訊,
0.1s的延時是感覺不到的,
可以不需要用da模塊的,比較省錢