zhengyueyong
級別: *
|
廠里機器的一臺PLC無電源,打開一看,板上滿是油煙(車間比廚房還要煙),用酒精洗凈晾干再說(我的手機掉污水里也洗過),查到220V輸入的3.15A的保險燒斷,量量后面直流部分,沒有短路現象,我以為就是油煙的問題,又找不到相同的保險,找了跟細銅絲代替,通電,一聲清脆的炸響,銅絲燒斷,后面一個壓敏炸飛,我腸子都悔青了,這就是我膽大妄為的結果!切記切記! 在這里請教各位兄弟,這樣的情況主板會不會遭殃?修家電的會不會修PLC電源?離我近點維修plc的師傅有沒有?(溫州) 還有哪位兄弟需要這玩意的也可以告訴我,我便宜賣了,至少I/O板全是好的! |
---|---|
|
chzy_114
級別: 論壇先鋒
|
|
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
|
電源問題應該不算復雜,一般是開關管擊穿,或平波電容。但有時候元件不好找,我有臺變頻器控制回路電源部分壞了,找不到合適的元件,還擱著呢 |
|
---|---|---|
|
劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
|
我倒是有電源,就是離你太遠了。河北的 |
---|---|
|
劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
|
我的郵箱:www.987574.com@163.com要的話和我聯系 |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
|
試試吧! |
---|---|
|
hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
|
我也遇到過這種情況,可根據PLC電源板次級輸出電容器電壓值計算所需電壓外加一個24V帶5V的電源板就可以了。 |
---|---|
|