qq991975878
為夢加油
級別: 探索解密
|
我公司現有一個工業清洗機項目,是用九個伺服電機來做。以前程序是日本人做的。他用一個Q03UDEPLCCPU,一個QD172運動CPU,一個D75MH1定位模塊。及CC-LINK組成控制系統。伺服通信是用光纖。因為Q03UDE及QD172運動CPU成本都很高。現為了降低成本,我想用三個FX-3UPLC加上CC-LINK主站模塊。組成一拖二《一個主站二個遠程設備站》的控制系統。因為一個FX-3UPLC可以驅動三個軸。此方案是否可行?向高手請教。 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
估計不行!日本人也不會笨到這種程度,肯定有追隨/同步/插補之類動作,FX3U單軸做不出此類動作! |
---|---|
|
qq991975878
為夢加油
級別: 探索解密
|
為什么沒有人高手回答我的問題。這個項目無插補。同步。跟蹤之類動作,只是搬運動作多。 |
---|---|
|
chenlf
級別: 家園常客
|
如果是這樣當然可以,用臺達的還更便宜,省掉了通訊模塊,插補也可以 |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
|
如果只是定位控制肯定不成問題的,就用3U的吧. |
|
---|---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
|
請摟主一定要小心。小日本的設計不是那么理想的。 一定要請工程師們先仔細研究后下才決定用的方案。 |
---|---|
|