沐秦她爹
級別: *
|
如題,“可變的歷史記錄”的意思是象我們操作的OFFICE一樣,每一操作可追溯,就是可以查到。目前我們的記錄是以我們寫好的注釋來顯示,無法做到“可變”。比如說我要知道我的電機在什么時候正轉或反轉了多少的角度,然后再正轉或反轉了多少的角度,而不是僅僅是正轉再正轉。 我的問題是: 1、三菱觸摸屏本身是否無法做到這個功能? 2、是不是要弄個數據庫,還是怎樣?哪位達人指點指點,非常感謝! [ 此帖被沐秦她爹在2009-03-08 09:44重新編輯 ] |
---|---|
|
江湖游俠
級別: 略有小成
|
加個內存卡 樓主留言:熱心助人! 但 加卡作用只是在斷電時可存儲報警記錄。但不能做到我說的“可變”? |
---|---|
|
konev
級別: *
|
LZ何以參考一下GT15系列的日志功能,就是當某一條件觸發時,將PLC里面D存儲器的數據以CXV格式存儲到CF卡里面,類似于數據庫中的表。一個日志最多可以記錄250個寄存器(表格的列),每個寄存器可以存儲65500個數據(表格的行)。當一個CSV文件存滿后,GOT可以自動生成一個新的文件,最多可以記錄9999個文件。 |
---|---|
|