楊康
學海無崖
級別: 家園常客
|
求教版主,最近我第一次做S7-200與MT506的通信(以前有做FX1N與MT506通信等),不知道觸摸屏里的設備類型到底該怎么設?例如:1,我想把PLC里的SMB48(模擬電位器里的數值)里的數據顯示在觸摸屏上,具體該怎么弄? 2,我想用觸摸屏寫一個數據到定時器里或計數器里,具體該怎么弄? 麻煩你了,手冊上說的我看了又看,就是不明白啊,說的字句太專業了!我想用實例是最能說明一切的! |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
從文字上感覺你沒弄過觸摸屏幕,觸摸屏幕的作用簡單說來就是你的要求,即,把PLC中的數值顯示出來,必要時通過觸摸屏幕改變PLC中的數據。 如果你的三角戀愛沒問題,搞通了,三者誰都沒意見還能互相溝通,PC-PLC PC-HMI HMI-PLC剩下的問題就好說了 找個MT506的軟件那個好像叫甚么,椅子寶,大概意思是說坐在椅子上就可以了。打開軟件,選中你的觸摸屏幕型號,建立一個: 1.數值顯示元件,把里面的地址變換成PLC的相應的地址SMB48,O了第一條完成。 2,建立一個數值輸入元件,參數地址是PLC中的地址,觸發地址是LB9000,第二條也O了。 這個弄的時候要注意數據類型,VB?VD?VW? real? 俺不知道,要問你。所有這些元件在軟件中都有個快捷鍵,他的位置我不知道,因為那是你移動到那里的,忽上忽下,隨你喜好,但我真的是不知道。 弄好了,再點那個大大的離線模擬,當點那個數值輸入按鈕時,會出現個大大的鍵盤,嘿嘿,你成功啦, 然后下載,試驗,完成。于是從這兩個點點開始,慢慢的弄了許多,然后你會用這個屏幕控制龐大的設備群。 然后,呵呵,大把的鈔票跑你那里了,我要分紅,可又不認識,有點兒郁悶,不過還是樂意幫助你。 如果我錯了當我沒說,如果不巧說對了,俺要分紅。 [ 此帖被醉湮邃虞在2009-03-13 23:37重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
|
謝謝樓上的兄弟,不過好象樓上的兄弟還沒弄明白我的意思哦,例如你說的數值顯示元件里,把里面的地址變換成PLC的相應的地址SMB48,在EB500軟件中讀取地址里好像沒有SMB啊???只有VW,我的意思簡單的說就是觸摸屏里的地址如何與PLC里的地址對應?M,Q,VW當然可以對應了,可我看到別人寫的程序里面MT506與S7-200通信時,觸摸屏里寫的讀取地址是D 7005等等?這個是????? |
---|---|
|
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
|
另外我也搞清楚了象SMB48里數據在觸摸屏上顯示可以先把SMB48內的數據通過傳送指令傳到VW中就可以了。 |
---|---|
|