女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-14 18:32
]PLC漏型機的輸出回路 : +24V經過負載至Y點再到COM 到電源0V    是否可以改成:+24V經過Y點到COM 經過負載到電源0V    
xueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-14 20:14
不可以,COM是電流的公共回路,是不可以接負載的
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-14 20:47
如果是獨立的,沒有公共點   Y0--COM0        Y1---COM1        Y2  ----COM2    ............................