szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
|
按規程規定,自備發電機的零線是絕對不能和變壓器的零線接在一起的,我們使用的零線也就是變壓器的零線。 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。 采用雙投四極開關接線,分開供電。在控制上采用電器和機械連鎖。保證發電時, 四極開關必須是斷開的!! |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
3相發電機是肯定不可以的。關于原理就是零線的由來。不需再說。電工基本知識! |
---|---|
|
湘婉
級別: *
|
在供電系統中,我們的變壓器高壓AC10KV/AC400V,在低壓AC400V的中線(零線是直接接地)只有三相進開關,在供電系統中零線是不允許進開關(這一點是大家都知道)。你的發電機的中線是可以接在變壓器的中線上,但是注意你的配電系統不要偏流的太厲害,(偏流要調整)否則對你的發電機(變壓器)會有很大的傷害,甚至燒壞。比如一臺三相電動機,有一相偏流就會燒壞電動機。這一點要注意。如果燒壞發電機的話,多半是偏流引起的。現在在供電系統中都是采用的三相五線制。準確的說發電機的中線是可以接在變壓器的中線上的。 |
---|---|
|