如果按住X3加速 頻率是按M8012的脈沖 每次加 H16  HZ這么加速的嗎?  H16是0.22HZ?

還有 PLC由STOP 打到RUN 上,[<= z0 k5] 就是一直通的嗎? Z0的數值就一直在變化 不停的在加1?
意思應該是 D201~D205相加放在D40中,     關于[<= z0 k5] 這個 怎么理解呢?

  
    
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
shen19820317
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 436 點
下載積分: 347 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2024-12-15
查看shen19820317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-19 17:04
1.當X3一直按下時,每間隔1秒D700加一次H16。
2.當PLC通電運行后,若Z0<=K5則執行D201-D205相加的動作,結果存在D40,若Z0與K5的條件不成立,則有執行。
chabeiyuwo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 450 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-02-20
查看chabeiyuwo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-19 20:16
樓上正解
mtjbydd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 290 點
下載積分: 428 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-07-09
查看mtjbydd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-19 23:28
補充一下,[<= z0 K5]的意思是當z0的值小于等于5時[<= Z0 K5]接通,PLC執行后面的兩條指令.由于   [INC Z0]是連續執行型指令,所以在Z0<=5的時候每一個掃描周期Z0都會加1
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-20 18:04
那上面的H16實際是多少HZ呢?

PLC掃描6次 Z=6的時候 [<= z0 k5] 就不通 不執行后面的輸出了嗎?
[ 此帖被月澤在2009-04-20 18:26重新編輯 ]
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
xlxlab
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2024-05-27
查看xlxlab的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-20 18:18
H16他是16進制的,用計算器轉換一下就知道是多少了,一般而言多少頻率還要看變頻器端的分辨率是0.01 ,0.1或者0.001的
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-04-20 18:27
樓上的 分辨率是0.01 那 我說的H16就是0.22HZ 就是對的?
揭開神秘的工控面紗
7樓  發表于: 2009-04-20 21:41
引用
引用第4樓月澤于2009-04-20 18:04發表的  :
那上面的H16實際是多少HZ呢?

PLC掃描6次 Z=6的時候 [<= z0 k5] 就不通 不執行后面的輸出了嗎?

當z0=6時,[<= z0 K5]就不通了,也就不執行后面的指令了.如果變頻器的分辨率是0.01,那么H16就是0.22HZ
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-04-20 21:47
謝謝 樓上的解答 我去仿真看看