abe981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看abe981的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-14 12:20
我廠的機器上有一個西門子 GD17-BST1A-CO的觸摸屏,連接著三菱FX1N的PLC,觸摸屏壞了可否換

成別的牌子的觸摸屏?程序工程還要重寫嗎?

本人超菜請指教指教西門子 GD17-BST1A-CO觸摸屏的相關知識,如編程線,軟件等等。

先謝謝了!!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 13:03
引用
引用樓主abe981于2009-05-14 12:20發表的 請教高手,觸摸屏壞了可否換成別的牌子 :
我廠的機器上有一個西門子 GD17-BST1A-CO的觸摸屏,連接著三菱FX1N的PLC,觸摸屏壞了可否換

成別的牌子的觸摸屏?程序工程還要重寫嗎?

本人超菜請指教指教西門子 GD17-BST1A-CO觸摸屏的相關知識,如編程線,軟件等等。
.......


GD17應該是斯美特的產品,使用的是ADP3的軟體。

可惜與其同樣的產品Hitech的PWS1711也停產,且如果沒有原程式的話幾乎無法上載并反編譯。

一般的情況下,您需要重新寫您的項目文檔了,或許您可以去買一臺二手的。

如果換成Hitech的PWS1711,不需要重寫。

軟體:ADP3   編程線:RS232線。

Regards。
abe981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看abe981的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-14 14:18
謝謝,我們還有一套一樣的機器,是三菱F940GOT-SWD-C的觸摸屏,連接著三菱FX1S的PLC,

可否把這個程式下載了,再上傳到三菱F940GOT-SWD-C的觸摸屏上,換到三菱FX1N的PLC上面,

這樣能用嗎?用什么樣的編程線和軟件?
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-14 14:58
怎么能行  軟件都不一樣
tjhx2009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 192 點
下載積分: 564 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-07-20
查看tjhx2009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-14 15:43
可以,只要這個牌子的觸摸屏能夠和你的PLC相連就可以。
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-14 17:11
這2個軟件 因該就可以滿足了  1個是三菱屏的軟件 1個是PLC的軟件
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-05-14 17:49
應該可以,但工程用到軟元件FX1S與FX1N要一致
小壞孩
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小壞孩的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-05-14 20:21
先謝謝了
hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 4793 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2024-02-05
查看hewx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-05-14 20:27
同意六樓說法
guojin2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guojin2008的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-05-15 20:54
程序和屏上對應起來就行
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-05-15 21:16
換牌子可以,不過要重新給觸摸屏編寫工程數據
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-05-16 14:00
可以.把原三菱屏和PLC編程軟件上傳到PC機保存,最用PC機上保存的用戶軟件下載到新的三菱屏和PLC中去.
  • «