angel023
級別: *
|
應該和停車時間有關系吧,看看是不是負載慣性較大,如果慣性較大,需要加裝制動電阻. 電容爆,一般都是電壓引起的,可能是負載慣性過大,反饋電壓較大,使電容過壓爆炸. |
---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
|
問題現在還沒解決,臺達供應商過來也沒查出原因。現在變頻器也是斷斷續續的壞。一套設備四個控制箱。每個控制箱有20多個變頻器左右。我這里都是用中間繼電器控制。正轉、反轉、二段速。用法和以前都是一樣,不過以前都是在大陸產的M系列。這次是臺灣產的B系列 |
---|---|
|
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
|
輸入電壓有問題吧?3相電壓是否平衡或者有時候波動大???? |
|
---|---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
|
總不可能一天24小時不間斷的測吧…… 臺達公司要求我公司加裝濾波器,不然不給壞了不給換新的 |
---|---|
|