樓主  發表于: 2009-05-24 06:58
圖片:
關于下圖的程序  首先格式字是 H0C81  8位模式   但是這D130 ~D137的數字代表的 是什么意思?

這是用的MODBUS協議通訊的嗎? 如果是那因該是RUT的方式了....MODBUS的功能指令用的比較多的就是 06   03

感覺和RUT的指令格式對不上呢...

ABB  ACS550-01說明書上 也找了,關于ABB------2種通訊方式 EFB內置總線和 FBA現場總線

EFB 方式不就是用的MODBUS協議通訊的嗎? 格式字是H0C81 那就是用了FX2N-485BD板來通訊的了

那就是用的 RS485    EFB內置總線通訊方式了.ABB有專門的一個通訊指令代碼表嗎?

D130 ~D137的數字代表的意思?要對照什么來看,才能看懂?
[ 此帖被月澤在2009-06-08 13:08重新編輯 ]
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-24 08:39
有三菱PLC和三菱變頻器通訊的相關資料或者程序嗎?  

有的話床來一份     謝謝  
[ 此帖被jackal在2014-09-17 16:26重新編輯 ]
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-24 12:45
你把整個程序傳上來,大家幫你看看
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-24 21:13
來個程序 大家看看呢............... 三菱對ABB通訊.rar (12 K) 下载次数:68
揭開神秘的工控面紗
4樓  發表于: 2009-05-24 21:17
關鍵是想知道 發送D130~D137的RS字串 是什么意思? 讀取 還是 寫入

電流 還是 電壓 還是HZ 或是啟動 等.....

怎么來理解圖上的一段程序?

期待達人來解答.........
揭開神秘的工控面紗
5樓  發表于: 2009-05-26 09:40
懷疑它 是不是用的MODBUS   RTU協議?
揭開神秘的工控面紗
6樓  發表于: 2009-06-08 13:09
斑主 求助一下啦  這是什么意思?

關鍵是想知道 發送D130~D137的RS字串 是什么意思? 讀取 還是 寫入

后面的D多少到多少是CRC校驗?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-08 20:00
下載下來看看,
ACS510、ACS550、ACS350等系列變頻器中均內置了Modbus現場總線,查看變頻器參數9802(COMM PROT SEL)是否為1 STD MODBUS
53組參數設定應與PLC中的通訊協議設置相同。D8120的值,將16進制轉成二進制一一對應看一下

你這個程序是不是在設備上下載下來的,
我沒找到變頻器的中文說明書,英文的我又看不懂,沒通訊協議也不好說對不對,用H48開頭我也不知道是什么意思


啟動電機: 01  06  00  00  04  7F  CRC校驗碼
主機向ABB傳動通信協議的控制字CW(Modbus寄存器40001)中寫入1151(16進制數為47F)
[ 此帖被wxh0734在2009-06-08 20:58重新編輯 ]
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-08 20:54
貼個通訊協議上來,對應看一下就可以了
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-08 21:41
RUT的協議該是  

站址  功能碼  數據區  校驗碼  

實在對不上啊.........這程序是我在網上看到的,就下了看看,沒看懂...



    
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
w654163504
希望能結交愛鉆研的朋友 共贏!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 281 點
下載積分: 589 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2021-05-06
查看w654163504的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-06-12 15:14
D130------D135意思是  向地址碼為48的從站中的00h存儲器寫入內容06h,最后兩位(D136 D137)是CRC校驗碼。