女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yuzhenjin7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 391 點
下載積分: 603 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-10-21
最后登錄: 2013-05-19
查看yuzhenjin7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-11 15:24
圖片:
最近做的一個項目,調試的時候,發現了一個奇怪的事情:定位指令的條件是接通的,但是電機沒有任何動作.
具體的程序見附件,不知道大家遇到過這種事情了沒有?
yuzhenjin7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 391 點
下載積分: 603 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-10-21
最后登錄: 2013-05-19
查看yuzhenjin7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-11 15:27
補充一下:M502接通了之后,按X17接通,結果M525接通,出現了Y1,Y7為OFF的情況,而且電機根本就沒有轉動,不知道是什么情況,請高手解決。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-11 16:29
使用這個命令前需要設置一些參數,如基底速度等,看有沒有設置,將這些參數改改試試。
看看M8148是否為ON。
試試將此段程序寫到單獨的一段STL程序內。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2008-08-10
最后登錄: 2024-08-12
查看3066445的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-11 19:42
有沒有給定方向和位移量
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-11 21:06
那個表示位移量的寄存器調試的時候要先給一個初始值,我都遇到過一次沒給位移量賦值,調試一個多小時才發現問題,愿兄臺別再走我的彎路