女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gfvdnnt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gfvdnnt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-15 06:50
     各位老師,想麻煩你們。是這樣的,如果fx2n沒有專門的定位指令的。而又不想用專門的定位模塊,那么如果用它去控制司服(我用的是mr-j2s三菱的),直接用 plsy指令(不用drvi 定位指令)行嗎?
如果用plsy或plsr直接控制的話有點想不通了,plc只管發脈沖,那司服 電機就按照這個脈沖轉動嗎?這樣的話會不會出現什么問題?
djx1968
努力學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 587 點
下載積分: 6638 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2023-11-26
查看djx1968的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-15 23:11
兄弟,這樣不行,伺服電機帶有編碼器測距的
小小張
交工控朋友,共同交流,討論工控技術。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 214 點
下載積分: 877 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2016-02-17
查看小小張的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-15 23:25
我也搞不動這個問題,有那為高手指點下,如果可以的話可以做個位置控制的程序給我學習下,不勝感激郵箱是465403036@qq.com
QQ3050854928
psongnan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psongnan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-16 08:21
也不是很明白 我也是學習階段
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-12 22:07
晶體管的fx2n-plc.用plsy.plsr.指令可以的
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-13 12:55
用脈沖指令控制運行可以,脈沖的數量決定伺服移動的距離,頻率決定速度
三菱
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-14 13:27
可以的,.
如果你不用FX2N的,可以換FX1S或FX1N 的就定位控制指令
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-14 16:49
要用晶體管輸出型的PLC,型號帶T的。指令有相對定位和絕對定位DRVI,DRVA