lmyhao1985
為中國崛起 成為工業強國 &
級別: 略有小成
|
前輩們 !朋友們! 請教您們一個問題, 我今天調試的時刻不小心將FX1N-40MR的輸入COM和電源零線短接了。 故障現象是輸入口沒反應電壓由原來的24V變成了3V , 利用軟件強制X端輸入沒反應,電源指示燈是好的,運行指示燈也能指示,但是我發現軟件監控時,它只運行到5MS就停下來,運行一直顯示5MS。這個問題您們碰到過沒有,有沒有救,怎么處理?維修大概要多少錢?謝謝。com端接的是+24v |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
如果指示燈顯示正常,維修不會超過200元。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
|
把PLC的外殼拆開,取出上層的主板,和繼電器板,要拆到最底下的電源板,然后把與主板連接的電源的輸入輸出線的插頭取下來,插頭應該有二個,一個是220v 的電源插頭,另一個是24V與5V的插頭,因為樓主說電源指示有的,那么是24V的部分壞了;從以上分析,220V輸入部分也是好的,否則不會有5V輸出,關鍵要查24V部分的幾個零件,要么是穩壓部分,要么是整流部分,也有可能是電解電容由于COM與N線短路造成損壞。仔細檢查應查的到的,祝樓主好運。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lmyhao1985
為中國崛起 成為工業強國 &
級別: 略有小成
|
謝謝 各位朋友 我決定把它發到上海去 我們這個網站的三菱技術維修部 去維修 謝謝各位關照位 |
---|---|
|
lmyhao1985
為中國崛起 成為工業強國 &
級別: 略有小成
|
結果出來了 I/O板壞了 更換I/O板606元 維修費230 更換所有外盒62 總共898 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wangshenyuan
級別: 略有小成
|
呵呵!898元可以買個二手的FX1N-40MR的了! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
|
是不是他們搞錯價格了,你再電話咨詢一下他們,如果沒有摔壞怎么要換外殼呢?一般情況下是可以修復I/O板的啊,只是沒有燒得看不清楚,或者板子燒穿之類,但如果你想加工成新機器出去,那就真得換I/O板了,再更換一下外殼 |
|
---|---|---|
|