女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lhs64987572
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 197 點
下載積分: 736 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-04-29
最后登錄: 2022-11-18
查看lhs64987572的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-01 17:59
今天去檢查一個三相電機的線電流,實測一個三相380v\3kw\4極的電機線電流只有4.5安左右,請問線電流(注意是線電流)的計算方法,
注明:原標示標為額定電流為6.8安
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-02 08:19重新編輯 ]
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-01 18:34
I=P/U×√3×cosφ(A)
線電流和相電流是指測量電流或實際電流。
線電流是相電流的根號3倍。
在額定電壓、額定輸出功率情況下,普通三相電機的額定電流是指用鉗形表測量的單相的線電流.
實測電機線電流只有4.5安左右,那是因為你測量時的情況非如上情況.輕載時,重載時實測電流肯定是不同的啊!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    長生
    知識無界
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 126 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 3247 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2009-05-20
    最后登錄: 2017-12-05
    查看長生的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-01 19:51
    實測電流時電機未滿負荷運行。
    你把電機輸出軸制動,再測測看。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 學無止境
    李飛
    天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 939 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2008-07-21
    最后登錄: 2024-03-16
    查看李飛的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-01 21:29
          i=p/u√3*COS*(A)