女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

plc
HONDA
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 608 點
下載積分: 740 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-10-30
查看plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-03 19:18

這是廣州本田的設備,見圖。怎么會在三相AC200V的中間相接地?這三相是直接到MR-J2S-700B伺服進線空開的,這個地線就從中間相直接接到了伺服驅動器機體上。這樣的接法更安全 不存在問題 放心用吧
回答者: main730500 - 同進士出身 六級    2008-12-11 12:23
這個次級的v級接地的意思是把V相接地.他這么做的目的是為了節約一根電力傳輸線,大地充當了一個導體,平時傳輸三相電需要三根線,現在只需要再拉兩根線就可以解決問題.如果不接的話就必須拉三根電纜.

至于地線不就和v線等電位,這個問題實際上地線就是參考線,它是可以任意假設的沒有絕對的地線,這個問題必須肯定.地線帶電也不是絕對的,因為你變壓器二次側已經沒有其他的點接地了也就不存在帶不帶電了,判定是否帶電首先是要有電位差,還要看是否構成回路.此時整個大地就是V相人在地上是不會觸電的因為沒有電位差.除非人站在地上又與其他任意一相接觸構成回路才會觸電.


在井下都是采用380V一相接地的供電方式,我不認為這種供電方式安全,尤其是離變壓器與電機的接地端近的地方更危險!
回答者: 381600957 - 經理 五級    2008-12-11 13:11
V線接地是保護接地,人,大地,電機都是等電位所以不會觸電,這種接線是防止帶電體對地產生高電壓,對人和設備造成危害,這和電流互感器一端接地道理是一樣的。并不是節約一根電力傳輸線,三相必須用導線傳輸,不能大地做導線傳輸。

轉百度貼:
[ 此帖被plc在2009-07-04 08:28重新編輯 ]
★向高手學習☆
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 19:26
因該不可能,我們也有-B的放大器,就沒有這樣
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-03 19:29
這個黃綠雙色線,是不是接錯了,應接變壓器的鐵心的。
plc
HONDA
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 608 點
下載積分: 740 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-10-30
查看plc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-03 20:12
是這樣接的,我今天特意查線了
★向高手學習☆
plc
HONDA
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 608 點
下載積分: 740 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-10-30
查看plc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-03 20:17
這是日本人設計的,根據我的知識應該不可能,但是的確是這樣接的
★向高手學習☆
penn_0512
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看penn_0512的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-03 21:03
不要被小日本給迷糊了,他們的機械尺寸都是帶小數點的.
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-12-26
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-07-04 10:01
我廠里有臺干式變壓器二次側也有一相接大地的,
QQ:235174304.VX:Deng235174304