[ 這是廣州本田的設備,見圖。怎么會在三相AC200V的中間相接地?這三相是直接到MR-J2S-700B伺服進線空開的,這個地線就從中間相直接接到了伺服驅動器機體上。這樣的接法更安全 不存在問題 放心用吧 回答者: main730500 - 同進士出身 六級 2008-12-11 12:23 這個次級的v級接地的意思是把V相接地.他這么做的目的是為了節約一根電力傳輸線,大地充當了一個導體,平時傳輸三相電需要三根線,現在只需要再拉兩根線就可以解決問題.如果不接的話就必須拉三根電纜. 至于地線不就和v線等電位,這個問題實際上地線就是參考線,它是可以任意假設的沒有絕對的地線,這個問題必須肯定.地線帶電也不是絕對的,因為你變壓器段側已經沒有其他的點接地了也就不存在帶不帶電了,判定是否帶電首先是要有電位差,還要看是否構成回路.此時整個大地就是V相人在地上是不會觸電的因為沒有電位差.除非人站在地上又與其他任意一相接觸構成回路才會觸電. 在井下都是采用380V一相接地的供電方式,我不認為這種供電方式安全,尤其是離變壓器與電機的接地端近的地方更危險! 回答者: 381600957 - 經理 五級 2008-12-11 13:11 V線接地是保護接地,人,大地,電機都是等電位所以不會觸電,這種接線是防止帶電體對地產生高電壓,對人和設備造成危害,這和電流互感器一端接地道理是一樣的。并不是節約一根電力傳輸線,三相必須用導線傳輸,不能大地做導線傳輸。 轉百度貼: [ 此帖被plc在2009-07-04 08:28重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
|
這個黃綠雙色線,是不是接錯了,應接變壓器的鐵心的。 |
---|---|
|
plc
HONDA
級別: 家園常客
|
這是日本人設計的,根據我的知識應該不可能,但是的確是這樣接的 |
|
---|---|---|
|
penn_0512
級別: *
|
不要被小日本給迷糊了,他們的機械尺寸都是帶小數點的. |
---|---|
|