女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

k7031
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看k7031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-04 13:16
圖片:
圖片:
我怎么感覺這個電路好像有問題呀

外接繼電器KM2  和KM3 都已經各自斷了電路,在輸入另一個時,不是啟動不了嗎

k7031
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看k7031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-04 13:19
在補充一下,我就怎么覺得,KM2和KM3的常閉一組,可以換一根線直接連接,因為程序里就已經有這個作用了,像這樣,不是多此一舉嗎
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-04 13:43
該電路就是為了實現您說的
引用
外接繼電器KM2  和KM3 都已經各自斷了電路,在輸入另一個時,不是啟動不了嗎

程序執行的速度遠遠高于接觸器的反應速度,如果僅靠程序中的互鎖保護,那么不能完全避免一個接觸器沒有斷開觸點而另一臺接通的情況(例如接觸器卡住),容易造成短路。所以在硬件上如此接線,從根本上杜絕危險情況。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 熱心助人,加分表揚
    k7031
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看k7031的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-04 18:16
    懂了,謝謝好心人
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-06 22:05
    2樓正解
    自己的事情自己做.