女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2009-07-31 19:30
因為宿舍樓一般都是單相負載,而零線是公用線,每一條流過相線的電流最后都要流到零線上去,零線要承受三跟相線電流的總和,所以零線要粗點。
自己的事情自己做.
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2009-08-05 14:20
是為了降低零線的阻抗,而消減交流電網上攜帶的交流諧波干擾,進而提高電子設備運行的穩定性,國外發達國家現行標準零線截面是相線的兩倍。
yejg002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yejg002的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2009-08-05 14:50
引用
引用第23樓wxh0734于2009-07-29 21:47發表的  :

如果像這么說,就不會有那么多電氣線路起火,而引發的火災事故了,宿舍里電腦,空調,日光燈,節能燈會產生大量的三次諧波,由于三次諧波為零序諧波,會在中性線(零線)上進行迭加,中性線(零線)上的諧波電流是三相中三次諧波電流的代數和,將會引起中性線(零線)超載的風險(一般中性線(零線)的電流會達到相線的2倍左右)
這就是為什么會選大一點線徑,不要以為供電局的那些個設計師,都是吃干飯的

想不到這么個簡單的問題只有wxh0734版主說的最對,搞不清搞工控的朋友電工基礎這么差。
chenyao
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 779 點
下載積分: 3056 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-08-01
最后登錄: 2023-12-08
查看chenyao的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2009-08-05 14:51
三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。
三相四線每相負載相同時零線電流為零,這個確實是不正確的做法,
yejg002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yejg002的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2009-08-05 14:53
看看這個論文,連理枝的。 關于對中性線電流的再認識.rar (99 K) 下载次数:105
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(w654163504) 熱心助人,加分表揚
    高鋒
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看高鋒的 主題 / 回貼
    53樓  發表于: 2009-08-05 15:04
    不應該呀
    九顆星星
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看九顆星星的 主題 / 回貼
    54樓  發表于: 2009-08-05 15:54
    三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。
    三相四線每相負載相同時零線電流為零,這個確實是不正確的做法,                                                                                                        本人同意52樓的說法,對于三相四線供電,就算是從變壓器過來的主零線斷線,家里的照明還是會亮的,只是電壓不標準.但最起碼相線電流會形成回路,相當于兩個單相設備串聯后接在380V電路中的.本題當中的是電流,不是水流渠流成河,
    hszyz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 3804 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2021-04-26
    查看hszyz的 主題 / 回貼
    55樓  發表于: 2009-08-05 17:22
    我個人認為在宿舍安裝時零線要比火線粗點好,因為在一個用電器中,零線和火線的電流是同樣大的(根據節點定律),如果宿舍三相瞬時只用一相且過載或短路,大家認為燒零線好還是相線呢?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(w654163504) 線的粗細不是為考慮短路 ..
    proface448
    有時間就多學學
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 93 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 744 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2009-07-05
    最后登錄: 2017-07-03
    查看proface448的 主題 / 回貼
    56樓  發表于: 2009-08-05 23:00
    這個是不正確的做法.可能是舊物再利用吧!
    271607300
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 494 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2018-01-11
    查看271607300的 主題 / 回貼
    57樓  發表于: 2009-08-05 23:04
    可能是用三組呢  每組220v 那每一組都要用零線 那樣電流最大 用粗就不為怪了啊
    九顆星星
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看九顆星星的 主題 / 回貼
    58樓  發表于: 2009-08-06 14:30
    56樓  發表于:

    我個人認為在宿舍安裝時零線要比火線粗點好,因為在一個用電器中,零線和火線的電流是同樣大的(根據節點定律),如果宿舍三相瞬時只用一相且過載或短路,大家認為燒零線好還是相線呢?
                 要是宿舍三相瞬時只用一相且過載或短路,零線相線都會燒.
    九顆星星
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看九顆星星的 主題 / 回貼
    59樓  發表于: 2009-08-06 14:33
    本人還是認為在三相四線制中,零線的線徑不用大于相線的線徑.