yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
|
這個要看工作條件來定吧!不懂幫頂! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
|
你是想當壓力到達時變頻器低頻率運行,要那看你工作條件, |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
馮10242757
級別: *
|
實踐出真知,試試瞧就知道了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
高鋒
級別: *
|
要看情況,過低的頻率會發熱嚴重,我最低用到8HZ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
|
看電機的冷卻情況了,低頻冷卻不好,你可以從30HZ一點一點往下調的試。這個看現場的情況而定。以電機冷卻不受影響為前提。而且你不要設變頻器睡眠,這樣喚醒后電機可能會出現帶載無法啟動。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
黃光鵬
級別: 略有小成
|
可用20HZ至50HZ之間也可以夠壓力停下來! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
黃光鵬
級別: 略有小成
|
用模擬量做控制!控制壓力差不多要加載時提前一點起動變頻器! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
|
實踐才是硬道理 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ydp
級別: *
|
135kw的搞過一臺,它是根據空氣壓力定頻率的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |