女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 08:47
各位大俠,我們公司使用的電發熱管有兩種規格,一種工作電壓是220V的,還有一種工作電壓是380V的,好像220V的接到380V上會燒掉,380V的接到220V上工作則沒事,但我沒有接起來試過,問下大家事實是這樣嗎???還有就是廠家在做電發熱管的時候是怎么來確定工作電壓是220V的還是380V的???我意思就是220V的電發熱管和380V的電發熱管在制作過程中區別在哪里???謝謝各位!~~~
高鋒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看高鋒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 08:57
220接到380是接兩根線?380任意兩相間電壓比380還高,肯定會燒掉。但380的接到220上,至多發熱不足而已!制作區別在于內部使用變壓器原邊電壓再者內部線的接法也不同。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-05 09:10
引用
引用第1樓高鋒于2009-08-05 08:57發表的  :
220接到380是接兩根線?380任意兩相間電壓比380還高,肯定會燒掉。但380的接到220上,至多發熱不足而已!制作區別在于內部使用變壓器原邊電壓再者內部線的接法也不同。

前面部分有道理,后面制作部分感覺還不太明白,還是謝謝!~
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 168 點
下載積分: 654 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2014-01-22
查看plcbb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-05 09:13
380就是線電壓,三相中任意兩相間電壓就是380。
仰知天文,俯察地理,中曉人和。明陰陽,懂八卦,曉奇門,知遁甲。運籌帷幄之中,決勝千里之外。抱膝委坐,自比管仲、樂毅之賢,笑傲風月,未出茅廬便知三分天下。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-05 09:14
引用
引用第3樓plcbb于2009-08-05 09:13發表的  :
380就是線電壓,三相中任意兩相間電壓就是380。

這個我知道。。。。呵呵
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 123 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-05 10:55
我們公司使用的電發熱管有兩種規格,一種工作電壓是220V的,還有一種工作電壓是380V的,好像220V的接到380V上會燒掉,380V的接到220V上工作則沒事,但我沒有接起來試過,問下大家事實是這樣嗎?------220V的接到380V上會燒掉,因電壓高其工作電流超過其設計值。380V的接到220V上工作則沒事,但其實際功率大為減少。
還有就是廠家在做電發熱管的時候是怎么來確定工作電壓是220V的還是380V的?----在設計時就要根據其電壓及額定電流的大小來進行選材。
220V的電發熱管和380V的電發熱管在制作過程中區別在哪里?------發熱絲材料不同,直徑不一樣,填料有的也不一樣。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-26
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-05 11:17
如樓上所說的很對。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-05 12:12
380V的發熱管接在380V上通常采用三角形接法,而220V的發熱管接在380V上一般都是采用Y形接法,只不過功率會稍微偏小;我們都知道導體在固定的截面積,在不同的長度,就會有不同的阻值,改變長度就改變了阻值,也就改變了工作電壓的耐壓。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-05 14:13
非常感謝樓上的各位大俠
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-09-06 22:28
我記得除了電熱絲阻值不同外,好象還和電熱管的外表面積有關(單位面積的發熱功率),要看電熱管的使用場合來設計的。