劉鋒
級別: 略有小成
|
幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
|
有的變頻器是不行的 會檢測出輸入缺相! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
請問樓主,所購買的變頻器的工作電壓是230V級還是480V級?如果是480V級可以肯定地說這樣用不可以!至于其他品牌的變頻器,在同一電壓段上的可以這樣用,長時間用不會有任何問題,詳細情況請仔細閱讀各品牌變頻器說明書。 |
---|---|
|
a271156864
級別: 家園常客
|
可以用! 但是負載不能太拉 小點還可以用! 臺達 的 我也那樣接過! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
|
呵呵呵,這個不出奇,有的變頻器是可以用220v做電源的!要看型號了!效率低了一點! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
core2008
級別: *
|
三菱的S500變頻器不就可以選擇單相和三相輸入的嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
為了證實這問題,今天特地找了幾臺變頻器試驗了一下,變頻器都是480V級的,試驗結果如下: 1.第一臺用了Tenemecanique的ATV71,7.5KW的變頻器進行試驗,面板上顯示“NLP”,意思是“無線路電源”。 2.第二臺用了Fuji的5000G11,1.5KW的變頻器進行試驗,面板顯示一切正常,但是按啟動后顯示“運行”,但無頻率輸出,接3相電源則運行正常。 3.第三臺用了AB(Rockwell)生產的PF-4,0.75的變頻器試驗,顯示“F004”,故障含義是“欠電壓”。 4.第四臺用了臺達的VFD-M(和樓主的一樣),0.75KW的進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“欠電壓”。 5.第五臺用了LS公司的SV-IG5,1.5KW的變頻器進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“低電壓保護”。 根據以上測試結果,480V級的變頻器這樣能不能這樣用,樓主可想而知。令我郁悶的是臺達VFD-M的變頻器樓主這樣用沒問題,我用就不行,不知是什么原因,期待高手... ... |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yerong
級別: 工控俠客
|
樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw) 可以接 單相 220 或 三相 220 使用。 其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用 拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。 除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
劉鋒
級別: 略有小成
|
我看了是VFD-M因為說明書還在我手里。VFD-B你有嗎?幫試驗一下。臺達的人當時說所有規格的小功率變頻器都能這樣做。 |
---|---|
|
mengzhaoj
級別: *
|
是不是變頻器又設置項能設置380V還是220V |
---|---|
本帖最近評分記錄: |