引用第8樓yefengchen于2009-08-11 12:27發表的  :

我想了下,你的方法可行是可行,但是我認為這種方法只能起到保護你安裝繼電器之前的那不分系統,譬如說你安裝在交流接觸器前面,那么假如交流接觸器后面部分電路缺相了,那不是起不了作用了嗎?那電機還是會照常缺相運行,大家說我的觀點正確嗎?再問下2樓,你是把繼電器安裝在線路的什么位置呢?謝謝!~

接在哪里?這確實很重要。如果是從電機接線盒脫落一相那接在外面還是沒有什么用的,一樣燒M.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2009-08-11 20:56
    樓上的方法都可以呀。不過我認為,為什么不用缺相保護器呢。造價不高,性能又好。缺相和相序的問題統統解決了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    何云富
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 186 個
    工控威望: 161 點
    下載積分: 606 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2009-08-11
    最后登錄: 2013-02-13
    查看何云富的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-08-11 22:14
    這個問題不是復雜,關鍵是造價了
    dong5896
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 214 點
    下載積分: 65810 分
    在線時間: 133(小時)
    注冊時間: 2007-11-14
    最后登錄: 2024-10-04
    查看dong5896的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-08-11 22:25
    現在都用變頻了,是很少燒電機的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-08-11 22:29
    用雙交流接觸器,各接不同的相序來起到保護的作用.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    huxupin
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 711 個
    工控威望: 904 點
    下載積分: 7793 分
    在線時間: 248(小時)
    注冊時間: 2009-03-22
    最后登錄: 2023-10-31
    查看huxupin的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-08-11 22:32
    可以試一下
    • «