女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dbmfszr
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 644 點
下載積分: 628 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2023-07-09
查看dbmfszr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 11:05
大家好!

        我有一個關于伺服剎車的問題求教,請高手指點,不勝感激!

        問題:  垂直安裝的三菱伺服開關機器時負載向下掉約10MM.
        現象:  開機時剎車松開太快,關機時剎車電源斷開延時.
        接線:  CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上,輸出
          端接伺服剎車的24+及24-,VDD--COM短接,P33參數
          為100ms.
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 13:34
CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上改為接到PLC輸入端
繼電器用PLC控制輸出。這樣等伺服準備就緒了,再接通繼電器就好了
dbmfszr
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 644 點
下載積分: 628 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2023-07-09
查看dbmfszr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-12 15:28
謝謝!

照您的方法做,開機不會向下掉,但關機時因為剎車電源沒有先斷開,沒有抱閘住,還是會向下掉.

采用放大器內部控制,請多提建議!!!!!
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-12 15:34
關機掉的不多,我是不管的。
我編的程序,上電一定要回原點一次的。
難道你第二天開機不回原點直接繼續執行的嗎?
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-12 17:06
抱閘信號應該串如急停,SERVO ON,運行信號在里面。我認識。也就是在這幾個信號以外的情況。電機都應該是被抱死的。當然在PLC里有運行信號的時候SERVO肯定處于ON的狀態了。
老牛g
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老牛g的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-13 15:17
你不行就用PLC控制剎車!按說,關機時不應該抱不住的,這個是斷電剎車的阿