ericsong2008
級別: 略有小成
|
描述:無法卸載提示
圖片: 版主你好 我在卸載S7-200V4.0.3.08時卸不掉,有如圖提示 請問是什么原因,我想把它升級可是舊版的卸不掉新的就裝不上,請問我怎樣能卸載掉舊版安裝新版(這是我的最終目的). 謝謝!!! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
|
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
【jn002120】利用西門子的MODBUS主站指令庫,特別簡單。總共2個網絡段就可以實現的。你安裝好庫文件,按下F1有例子。關鍵是找好地址對應關系。西門子的MODBUS協議地址(10進制)=標準的MODBUS地址(16進制)+1。自己去試驗吧。就給你這么多提示 。授人以魚,不如授之以漁! 【sjm213】感謝。忠心的感謝。希望大哥一如既往的支持這個網站的這個版面。向你學習! |
|
---|---|---|
|
wydqsb
級別: 略有小成
|
我想用S7-200 CUP是222版本是01.21和天津羅升產的TD210文本顯示器以及光電編碼器來測一電機的轉速要在TD210上顯示速度值,我剛學習不知道怎樣編程,用HSC作了好多次都是失敗.請問版主可以指導一下嗎?謝謝了! 郵箱:wuvzhi@sina>com |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
單位時間內獲得的高速計數數值,乘以修正系數。精確度看設定的單位時間長短和編碼器分辨率。 HSC的編程:在STEP7-MicroWIN軟件中,選擇工具--指令向導,有高速計數器的自動配置步驟,完成后會自動生成一段子程序,直接調用就行了。 當然也可以自己編程,但初始化的內容差不多是一樣的。 如圖所示: 計數值在HC0中讀取。 另外,初始化程序只需要在上電時用SM0.1調用一次。 |
---|---|
|
巴山小顧
老大,別開槍!
級別: 論壇先鋒
|
請問能不能在順控指令的一步中用2個條件,兩個條件轉到的S不是一步。還有順控指令編寫的程序一般怎樣急停? |
|
---|---|---|
|
changxiaohai
級別: *
|
請教,我裝了wincc flexible 2007,在創建項目時,說無法將數據庫連接到SQL服務器,請確認.hmi和_log.ldf文件是否匹配。 這是什么原因啊?謝謝告知 |
---|---|
|
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員
|
請教 s7-200plc擴展接口 雙列10針 是一種什么形式的接口? 串口?并口?還是i2c接口? 接口針腳是如何定義的? |
---|---|
|
dv0429
級別: 略有小成
|
WINCC6.2和24臺S7-224XP組網的問題 工程說明 1.24臺PLC在同一車間里,工控機在辦工樓上,車間和辦公樓之間的距離大約是3公里 2.要求在WINCC上能對24臺PLC中的任何一臺進行操作(操作前要發申請到對應機器的TP177上,通過后才能操作) 3.224XP都是雙口的,而且每個PLC還帶要一個TP177A 以下是西門子給出的組網建意 1.WINCC+CP5611,選出8臺PLC+EM277用DP連接(加中繼延長通信距離) 2.每個帶了EM277的PLC用MPI再和兩臺PLC組網 3.PLC與TP177之間用PPI連接 我的疑問 1.WINCC能對帶了EM277模塊以外的PLC通信嗎? 2.每三個224XP之間的MPI網絡如何組態 3.WINCC能否把操作申請直接發到TP177上? |
---|---|
|
不一樣的劍
級別: *
|
你好! 我是剛開始學習西門子PLC的,我現在在用S7-200的程序模擬軟件,模擬順序控制繼電器(SCR)指令程序時,出現了錯誤報告!過程是這樣的:我選用的是226的CPU,3.2的版本,在載入程序之后點RUN時出現了錯誤報告。報告是:EL automata se posiciona en STOP Instrucci 骨高: ARGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1 不知道是怎么回事!麻煩幫幫忙分析一下!謝謝! |
---|---|
|