女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wushang140
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wushang140的 主題 / 回貼
372樓  發表于: 2009-03-14 14:26
請問模擬量模塊em235的初始化檢測時SMB8跟SMB9的數值是多少

為什么我的仿真不了一仿就出錯

LDB=   SMB8, 16#19

NOT
S      Q0.2, 1

LDB=   SMB9, 0
NOT
AB=    SMB9, 4
S      Q0.3, 1
bulbczc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bulbczc的 主題 / 回貼
373樓  發表于: 2009-03-15 23:10
請問樓主有沒有做過200的CAN通訊。問了許久,西門子沒有CAN模塊,有人用自由通訊口自己編協議,有人用RS485—CAN轉換卡做,通過MODBUS協議來做。比較苦惱到底哪個方案比較可行?謝謝啦!
caozhengce@126.com
bulbczc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bulbczc的 主題 / 回貼
374樓  發表于: 2009-03-16 00:19
用224xp,6ES72142AD230XB8做編碼器(1024P/轉)的高速速度采樣(最高3000rpm)。目前采樣的方法是1s的定時中斷,然后讀取高速計數器值,從而得到編碼器的轉速。現在的問題是我想提高采樣頻率,希望能20ms讀取一次速度值,如果還是采用中斷方式的話,20ms一次的中斷勢必造成整個程序不停的處于中斷,其他的事情都做不了。樓主還有沒有其他好的辦法可以20ms一次速度采樣,而程序開銷又很小呢!謝謝你!caozhengce@126.com
wuliqunao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuliqunao的 主題 / 回貼
375樓  發表于: 2009-03-16 11:12
樓主辛苦了,真是個好貼!小弟學PLC不久,想請教個問題,我在溫度控制中用了個PID的控制,PID的參數是手動設定的,我想在觸摸屏上可以手動的更改參數,怎么設置啊?沒找到變量,感謝!



wanglitao0316@163.com
qq:237144457
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
376樓  發表于: 2009-03-16 11:42
引用
請問模擬量模塊em235的初始化檢測時SMB8跟SMB9的數值是多少

為什么我的仿真不了一仿就出錯

LDB=   SMB8, 16#19

NOT
S      Q0.2, 1

LDB=   SMB9, 0
NOT
AB=    SMB9, 4
S      Q0.3, 1

仿真不是萬能的,偉大的領袖毛主席教導我們:實踐是檢驗真理的唯一標準。所以你要用PLC去實驗。初始值是多少也不要聽我說,自己找機會自己動手監控
引用
bulbczc:

請問樓主有沒有做過200的CAN通訊。問了許久,西門子沒有CAN模塊,有人用自由通訊口自己編協議,有人用RS485—CAN轉換卡做,通過MODBUS協議來做。比較苦惱到底哪個方案比較可行?謝謝啦! caozhengce@126.com

西門子沒有CAN模塊,你自己提的這2個方案我說下我的看法:用RS485—CAN轉換卡,直接、簡單、故障率低、調試省時省力,首選。
通過MODBUS協議來做的話,肯定耗時,如果你手頭的工程有的是時間、你個人很有耐心、想研究200擴展協議,建議你選該方案。
引用
bulbczc:

用224xp,6ES72142AD230XB8做編碼器(1024P/轉)的高速速度采樣(最高3000rpm)。目前采樣的方法是1s的定時中斷,然后讀取高速計數器值,從而得到編碼器的轉速。現在的問題是我想提高采樣頻率,希望能20ms讀取一次速度值,如果還是采用中斷方式的話,20ms一次的中斷勢必造成整個程序不停的處于中斷,其他的事情都做不了。樓主還有沒有其他好的辦法可以20ms一次速度采樣,而程序開銷又很小呢!謝謝你!caozhengce@126.com

你已經找到問題了,沒有多想啊,或者說你接觸的少。你可以參考三菱PLC中有個【脈沖頻率SPD】指令,轉換到西門子來做,將它作為一個子程序始終調用,而不是去中斷它。這樣或許會好一點。
引用
wuliqunao:

樓主辛苦了,真是個好貼!小弟學PLC不久,想請教個問題,我在溫度控制中用了個PID的控制,PID的參數是手動設定的,我想在觸摸屏上可以手動的更改參數,怎么設置啊?沒找到變量,感謝! wanglitao0316@163.com qq:237144457

看圖:
  
我用的PID0,自己設置的地址范圍是VW1200~1319


從左邊的【符號表】里面找到【PID0_SYS】就能看到系統自動分配的PID回路參數地址,本例中是P是VD1212,I是VD1220,D是VD1224
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
bulbczc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bulbczc的 主題 / 回貼
377樓  發表于: 2009-03-16 21:54
十分感謝樓主的答復。還有一事不明:“用RS485—CAN轉換卡,直接、簡單、故障率低、調試省時省力,首選”如果選擇這個方案,485和plc之間的通訊協議怎么解決?我選擇周立功的rs485can轉接口支持modbusRT協議的,這樣的話用modbus是否簡單些?
wushang140
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wushang140的 主題 / 回貼
378樓  發表于: 2009-03-17 08:48
雖然沒有解決還是謝謝
早知道就把檢查院的plc跟EM235先拆下來試試
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
379樓  發表于: 2009-03-19 08:59
引用
引用第459樓王曉紅于2009-03-18 10:33發表的  :
西門子s7-200梯形圖的軟件裝不上,說找不到根路徑,怎么回事啊

http://rob-thebuilder.com/bbs/read-gktid-30905.html

需要直接安裝補丁
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
380樓  發表于: 2009-03-19 09:03
引用
引用第460樓tongzhi111于2009-03-18 22:12發表的  :
BHQT你好:
我是剛接觸PLC的初級學生。在看S7-200。書中關于 輸入/輸出滯后時間有這樣的描寫:滯后時間由三部分組成:1輸入模塊濾波電路的時間常數引起的滯后、2輸出模塊的繼電器型輸出電路滯后、3由掃描工作模式引起的滯后最長可達兩三個掃描周期。

關于3,我感覺不對,應該是最多不超過2個周期。
請給予權威解答。
.......


我來說下吧,不能說是權威,只是讓你看看是否有道理。

該圖片從網上COPY的,感覺很直觀。





實際上你的感覺是對的,只是沒有考慮到這種情況吧。
天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 463 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-12-16
查看天下英雄的 主題 / 回貼
381樓  發表于: 2009-03-22 13:27
有兩只CPU為 224的西門子PLC和TD200圖文顯示器同時連接在一起。此種形式用普通通信電纜無法通信,請問大俠用什么辦法或該用什么電纜?請指教。郵箱dongzegongsi@163.com
kaihaha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 203 點
下載積分: 440 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-10-31
查看kaihaha的 主題 / 回貼
382樓  發表于: 2009-03-23 11:34
我想問一下,6ES7 212=1BB23=0XB8可以帶幾個I/O擴展模塊啊,謝謝
liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
383樓  發表于: 2009-03-23 16:20
版主好,我這里有一個TD400C的文本編輯器,我將它在PLC上組態以后重F1-F7我設置的是瞬間點動。但是我在符號表中并沒有發現這幾個按鈕到底控制的是什么,請斑竹幫我看看。
為適應我程序的需要,請問斑竹我怎樣把F1-F7這幾個按鈕設置成為控制中繼器M的按鈕
S_F8    V2188.3    鍵盤按鍵 "SHIFT+F8" 已按下標志 (置位)
F8    V2185.7    鍵盤按鍵 "F8" 已按下標志 (瞬動觸點)
S_F7    V2188.2    鍵盤按鍵 "SHIFT+F7" 已按下標志 (置位)
F7    V2185.6    鍵盤按鍵 "F7" 已按下標志 (瞬動觸點)
S_F6    V2188.1    鍵盤按鍵 "SHIFT+F6" 已按下標志 (置位)
F6    V2185.5    鍵盤按鍵 "F6" 已按下標志 (瞬動觸點)
S_F5    V2188.0    鍵盤按鍵 "SHIFT+F5" 已按下標志 (置位)
F5    V2185.4    鍵盤按鍵 "F5" 已按下標志 (瞬動觸點)
S_F4    V2187.7    鍵盤按鍵 "SHIFT+F4" 已按下標志 (置位)
F4    V2185.3    鍵盤按鍵 "F4" 已按下標志 (瞬動觸點)
S_F3    V2187.6    鍵盤按鍵 "SHIFT+F3" 已按下標志 (置位)
F3    V2185.2    鍵盤按鍵 "F3" 已按下標志 (瞬動觸點)
S_F2    V2187.5    鍵盤按鍵 "SHIFT+F2" 已按下標志 (置位)
F2    V2185.1    鍵盤按鍵 "F2" 已按下標志 (瞬動觸點)
S_F1    V2187.4    鍵盤按鍵 "SHIFT+F1" 已按下標志 (置位)
F1    V2185.0    鍵盤按鍵 "F1" 已按下標志 (瞬動觸點)
TD_CurScreen_2128    VB2191    TD400C 顯示的當前屏幕 (其配置起始于 VB2128)。如無屏幕顯示則設置為 16#FF。
TD_Left_Arrow_Key_2128    V2184.4    ‘左箭頭’鍵按下時置位
TD_Right_Arrow_Key_2128    V2184.3    ‘右箭頭’鍵按下時置位
TD_Enter_2128    V2184.2    ‘ENTER’鍵按下時置位
TD_Down_Arrow_Key_2128    V2184.1    ‘下箭頭’鍵按下時置位
TD_Up_Arrow_Key_2128    V2184.0    ‘上箭頭’鍵按下時置位
TD_Reset_2128    V2173.0    此位置位會使 TD400C 從 VB2128 重讀其配置信息。