女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-24 08:54
      請問各位老師我想用S7-200CN與EM231CN加壓力變送器控制一個儲水罐的液位,如果液位低于設定值則啟動水泵,如果液位高于設定值則關閉水泵。但因本人從未做過類似程序。請問該程序將如何編輯,或有更簡單的控制方法請指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-24 09:11
S7-200的模擬量讀取之簡單在于直接用MOV AIW0 VW0 就可以將第一通道的模擬量換為數字量并保存在VW0中。
當然要直接使用AIW0也是可以的。
如果只需要液位高、液位低這兩個點,并且無其他附加控制,使用觸點型的液位開關就行了啊。
liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-25 14:34
比較指令怎么來操作,請詳細敘述操作過程
xxiaomi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xxiaomi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-25 21:07
It's vert simple!    yumiqing@126.com
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-27 15:27
如果只是高低液位控制的話,都不用PLC來做。就用兩個浮球開關來做就行了。一個當下限,一個當上限。下限用來啟動,上限用來停止。
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2416 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-05-27
查看gzz6868的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-11 15:06
盡量朝簡單的方向想就行了,成本控制也很重要啊!!!!!!!
wangyinlyg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangyinlyg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-09-11 16:43
用mov指令把模擬通道數值讀入PLC和設定值比較就行了