yefengchen
級別: 家園?
|
各位大俠,我經常發現控制箱面板上的指示燈,沒有工作的狀況下也是亮著,還有就是交流接觸器吸合或者斷開的時候,其他指示燈也會閃一下,有些是一直亮著,很多客戶都會向我們質疑,我想請教下各位這是什么原因呢???又該采取什么措施就可以解決掉這類現象呢??? |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
你是不是用了隔離變壓器? 如果是將隔離變壓器輸出段其中一極接地并在指示燈零線那里也接地 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yangjunhua
級別: *
|
干擾! 檢查接地是否良好.... |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
看不懂樓主說的是什么問題,指示燈該亮還是不該亮取決于控制要求 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yefengchen
級別: 家園?
|
我認為也是這種原因,我說的現象是不該亮的指示燈亮了。。。干擾和感應電應該如何消除呢?這類現象消除的辦法是什么呢? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
感應電的消除方法就是做好接地和隔離。。。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yxoht
努力就行
級別: 略有小成
|
要可靠接地,三相要盡量做到平衡 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhangshichao
級別: *
|
感應電的消除方法就是做好接地和隔離。。。同意這種說法,現在經常會遇到這樣的情況,做不好隔離和接地會很麻煩的。 有些問題你怎么查也無法找到突破點,最終回回到這個方面來,也許會柳暗花明哦 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yefengchen
級別: 家園常客
|
那請教下各位大蝦,你們都是怎么做好隔離和接地的呢???需要采取什么樣的方法或者元件呢????謝謝!~ |
---|---|
|
arpawpelf
級別: 略有小成
|
用隔離變壓器,輸出端都要分開,不要共用一根另線。用屏蔽線,設備要有良好的接地,接地線要接地樁直接相連,不要同其他設備串起來。建議多了解接地這方面資料。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |