yangjunhua
級別: *
|
三菱FR740-15K變頻器帶11kw變頻電機,在帶負載低速點動運行時,出現轉矩小轉不動現象,提高參數1:轉矩提升沒有任何效果,有沒有好點的辦法? 同樣的電機用臺達的變頻器就可以帶起,三菱的在速度加快后還是沒用,不知該如何調? |
---|---|
|
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
|
用自動轉矩提升控制行不行??? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
水澤之國
思想總是在經歷和壓力中成熟。
級別: 家園常客
|
看一下轉矩限制參數。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zjp198169
級別: 略有小成
|
是不是你的VFD有問題?我們FR-740也用的很多。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
|
是A740還是F740?F740可能不行,A740應該可以。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
可以改變一些V/F曲線試一下,一般來說默認的是比較好的。 要不就是你的變頻器不行了 或者你在空載的時候試一下看看電流是多少, 一般空載電流在額定電流1/3以下如果超過就有問題了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhangshichao
級別: *
|
是不是變頻器有問題,或者距離過遠有電壓損失大? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yangjunhua
級別: *
|
是f740的,距離不超過3米,如果在3hz時,電壓應該是多少呢,不會只有20來伏電壓吧, 今天我調了一下p144參數由04改為06試了下可以了,p144是速度設定轉換的意思,由幾極電機換算顯示速度的,我的電機是6極的,所以改為06行了.總感覺這個參數不會影響轉矩的吧.可以今天是運氣好就試了一次可以,然后模具有問題沒敢再試了,也不清楚是不是真的好了............ |
---|---|
|