女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

azfeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-07-19
查看azfeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-04 09:40
     我想問一下,在手冊上不是有UP上升沿指令嗎,那怎么在軟件上實現呢
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-16
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-04 09:57
圖片:
試一下    DIFU  指令  
見編程手冊376頁,上升沿微分DIFU和下降沿微分DIFD
[ 此帖被心情不錯在2009-09-04 10:29重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-04 10:00
你看錯手冊了,UP指令是CP1H使用的。
azfeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-07-19
查看azfeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-04 11:37
我看的就是CPM2A的手冊啊。DIFU指令我知道的,它要用到輔助觸點。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-05 08:57
記得CPM2A系列沒有UP指令啊。既然樓主看的是這個系列的手冊,為什么不懷疑是手冊的錯誤呢????
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
forkni
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看forkni的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-06 22:55
DIFU 在程序中是這樣體現出來的,呵呵,和我當初接觸時犯了同樣一個錯誤!