女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-09-11 07:58
說真的,我們這里的設備都是這樣.
一個L,加個保險,就和一個N直接接到PLC上面了.
3樓叫我們想一下原理,能說一下嗎?
復制的資料也可以.謝謝!
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2416 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-05-27
查看gzz6868的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-09-11 14:50
電網三次諧波和干擾信號比較嚴重,采用隔離變壓器,可以去掉三次諧波和減少干擾信號,另外維修操作較安全.
avs444
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看avs444的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-09-11 15:00
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-09-11 23:08
引用
引用第13樓mechatronics于2009-09-11 07:58發表的  :
說真的,我們這里的設備都是這樣.
一個L,加個保險,就和一個N直接接到PLC上面了.
3樓叫我們想一下原理,能說一下嗎?
復制的資料也可以.謝謝!

假如你們的PLC和HMI的工作電源是24 V的,那基本上照你的做法是沒什么問題的(一般要壞只會壞開關電源),但假如你們的PLC和HMI的工作電源是220 V的,照你的做法如果電源零線因為種種原因接觸不好或者在調試過程中接錯電源,這時PLC和HMI將承受220V以上的電壓,后果如何?如果用了380/220的隔離變壓器,抗干擾在此不談,就算有故障或接錯電源,初級電壓只會在380 V及380 V以下,次級只會輸出220 V及220V以下的電壓,PLC和HMI供電的可靠性大大的提高了。
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go