女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dpear
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dpear的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-20 14:58
我單位里有一批丹弗斯FC300變頻器,經常出現“接地故障”而不能使用,我們用兆歐表測了電機和變頻器的絕緣均是合格的,有時用用相同型號的變頻器互換后就能正常使用。這是怎么回事?謝謝
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 15:13
排除了馬達及接線故障后,可能是變頻器內部故障,拆開變頻器看看j里面的電流互感器有沒有問題!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dpear) 熱心助人,加分表揚
    dpear
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dpear的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-20 15:16
    感謝lamborzhou的支持啊,剛發了兩個貼都是你第一個項起了
    愚公移山
    3樓  發表于: 2009-09-20 15:17
    那就給我評分啊!
    愚公移山
    4樓  發表于: 2009-09-20 15:19
    圖片:
    點每個貼子的右下角“為他評分:
    愚公移山
    5樓  發表于: 2009-09-20 15:22
    多搜點變頻器的原理看看!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dpear) 熱心助人,加分表揚
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-20 20:38
    我也碰到過,剛上的11臺電氣設備,有6臺變頻器出現不同程度的報警,其中也有:“W14”解決方式,看下參數:14-50,可解決問題的,但不一定都行啊。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
    fsxhb2008
    我來了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 423 個
    工控威望: 519 點
    下載積分: 11332 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2009-06-03
    最后登錄: 2024-11-28
    查看fsxhb2008的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-21 01:47
    是你進線沒有接好接地線,我以前碰到過,后來沒有這樣的事了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小胡楊) 熱心助人
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-09-21 19:32
    7樓的,請問:如果地線與零線接在一起,變頻器會如何?
    ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    9樓  發表于: 2009-09-21 19:58
    引用
    引用第8樓taipi-k于2009-09-21 19:32發表的  :
    7樓的,請問:如果地線與零線接在一起,變頻器會如何?

    如果是三相平衡系統,應該沒有影響吧。
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-09-21 20:01
    不是平衡的話題,而是干擾的問題。
    查看shklby的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-09-23 18:21
    接地故障并非真正接地才顯示,電纜線過長、變頻器內部感應太敏感都會導致顯示--接地故障