賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
我自己在一臺裁切機上編了個程序,讓它可以自己定義送料次數來裁切來達到可以裁切不同長度的產品的目的,我是這樣編的,大家幫我看看我的比較指令用錯了嗎,為什么這樣編出來的程序動作不了的,其他的不要管,就幫我看看我的比較指令這樣用有沒有錯,小弟在這里不勝感激了. |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
比較沒有什么錯的。 但是你最好是在線監控一下D30計數是否正常以及M60、M61得電失電的狀態是否正常。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
我運行的時候它只動了一下就不動了,我監控就沒看見M60和M61有輸出所以我猜測我的比較指令到底有沒有弄錯了,不然我把我的程序上傳上來給大家看看,讓大家幫我看看我哪里有編錯了,可以幫我弄好的話真的感激不盡了. |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
程序沒有錯,只是指令執行時已經到下一步了,樓主不妨這樣修改一下就可以,將M60、M61置位兩中間“M**”,然后在《STL S21》中使用該“M**”, |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
我監控過了,請教下為什么我的YO在那個步進里面輸出后它沒有保持,下面的條件滿足以后它馬上就復位了呢?到底我的程序錯在哪里了? |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
你那程序沒有錯!錯在你自己!因為在STL S20里面置位了Y0。當X2條件接通,就轉到STL 21,那前一步STL S20就自動斷開,在STL S21步序中,如果是M60接通,那么就轉到STL S30。此時馬上復位了Y0!!! 不知道樓主對三菱步進指令熟悉程度如何?? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
我自己監控過,我把X2條件成立就輸出S21改成輸出S25,我在下面我根本就沒有S25這一步,理論上說它到S25這一步就應該停止了,因為下面沒有了,雖然這樣,但Y0還是復位了,我就奇怪了,我是讓它置位,又不是OUT輸出,這Y0為什么在那一步就動作一次然后自己復位了呢,真心希望哪位高手可以幫我解答這個疑問.. |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
你那程序其他地方就沒有輸出Y0嗎?或者是復位Y0??一切還是你那程序有問題。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
wenrong 我知道肯定是我的程序有錯,就是不知道錯在哪里,謝謝你這幾天的指點,能否幫我指點一下啊?真的很謝謝你. |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
看不到程序!!現在沒法幫你了!!如果方便發程序上來看看吧!! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
我在這里都有這個程序的下載鏈接啊,你那里下載不到嗎?好吧,多上傳一次也無所謂,真心地感謝你愿意幫我. |
---|---|
|