公司里的設備程序   三菱Q06H的程序  程序里很多繼電器M都只有觸點沒有線圈  也沒有找到類似于MOV   INCP  ADD  DEC  等等的功能指令驅動線圈   從M271開始就有幾十個繼電器M沒有線圈  不大明白怎么回事  還請各位師傅指教一下  謝謝了  學習。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-08 01:21
設備應該有觸摸屏吧,那些M被觸摸屏用了
簽名無效了,麻雀不見了!
sug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 290 點
下載積分: 999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-10-07
最后登錄: 2024-04-27
查看sug的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-08 02:43
這應用的應該是通用程序
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11453 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-26
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-08 08:11
肯定有觸摸屏吧。這是最好的解釋。
相信自我!
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-08 08:58
沒有觸摸屏  但有一個上位軟件通過服務器與公司內部以太網交換信息    采集所有的控制器的數據  有Q的PLC     帶紅外數據交換的單片機  還有BINAR  UHS的PLC     自己的理解是讓這個上位軟件用掉了   不知道是不是  唉  暈  程序太長
sunh_870327
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunh_870327的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-08 10:09
kan kan
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 1458 個
工控威望: 3671 點
下載積分: 8485 分
在線時間: 1950(小時)
注冊時間: 2006-12-20
最后登錄: 2024-12-24
查看打豆豆的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-08 10:12
引用
引用樓主wnsg于2009-10-07 22:47發表的 三菱Q程序不懂 :
公司里的設備程序   三菱Q06H的程序  程序里很多繼電器M都只有觸點沒有線圈  也沒有找到類似于MOV   INCP  ADD  DEC  等等的功能指令驅動線圈   從M271開始就有幾十個繼電器M沒有線圈  不大明白怎么回事  還請各位師傅指教一下  謝謝了  學習。


要么CCLINK網絡占用
要么是以太網占用

有些時候控制就是讀取網絡的緩存
歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688
sherlockling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sherlockling的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-08 12:47
觸摸屏能用,上位機軟件也能用掉,比如MOVICON之類的,關鍵看你那邊具體情況啦。
yuxuyang2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuxuyang2009的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-13 11:35
那應該就在你的上位機里占用了那些M點吧。
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-13 19:47
被站用了
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-16 20:30
謝謝各位師傅  學習了  學習大家
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 643 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-25
查看xshflove的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-18 14:38
[quote]引用樓主wnsg于2009-10-07 22:47發表的 三菱Q程序不懂 :
公司里的設備程序   三菱Q06H的程序  程序里很多繼電器M都只有觸點沒有線圈  也沒有找到類似于MOV   INCP  ADD  DEC  等等的功能指令驅動線圈   從M271開始就有幾十個繼電器M沒有線圈  不大明白怎么回事  還請各位師傅指教一下  謝謝了  學習。

沒有觸摸屏  但有一個上位軟件通過服務器與公司內部以太網交換信息    采集所有的控制器的數據  有Q的PLC     帶紅外數據交換的單片機  還有BINAR  UHS的PLC     自己的理解是讓這個上位軟件用掉了   不知道是不是  唉  暈  程序太長

是M271 ?應該是SM271吧!這個是內部繼電器,SM271的說明是:指定是否從鏈接模塊讀取有關鏈接----CPU方向的刷新信息(B~W等).
  • «