女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hjz22222
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hjz22222的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-13 19:35
有一臺安川616G5的22KW變頻器,內部的三線風扇型號為松下TSF613B2401   24V  135MA壞了,因為買不到同樣的,到電子市場買了個NMB的同樣規格的換上去,但是不能用,不知道為什么。另外松下在運轉的時候量到檢測線上有0V輸出,電壓為23.8V,NMB在檢測線上的電壓是22.6V,不知道是否電壓降過大引起的原因,如果是,那在確保風扇運轉的情況下能不能把負極直接接到檢測線上去,從而取消檢測功能?先謝了!
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-25
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-13 21:34
負極與檢測線短接,如果不行可以在兩者之間并一1K電阻。