女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-25
查看bodau的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-29 09:22
各位網友:
  最近做一個溫控系統,想用2N的PID控制可控硅觸發調壓輸出,思路如下:
1、TC信號經模擬量輸入模塊FX-4AD-TC(不知是否還有賣的,三菱告訴我已經停產)給PLC
2、PLC經過PID運算輸出給FX-4DA,輸出4-20mA信號,控制可控硅觸發板!
現在關鍵我以前沒做過類似的項目,不知道PID運算后的輸出值是否可以直接D/A轉換?
如果不可以能否幫忙解答一下,最好能提供例程!謝謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-29 09:24
型號報錯了,當然停產了!應該是FX2N-4AD-TC
viasun
繼續學習ing.....
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 108 點
下載積分: 589 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2021-02-21
查看viasun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-29 09:37
學習中,繼續發言呀。
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-25
查看bodau的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-29 22:28
是FX2N-4AD-TC和FX2N-4DA,我省略了!沒搞錯!這些并不重要,關鍵PID輸出是否能直接接D/A轉換模塊!
a441298512
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a441298512的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-30 12:56

bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-25
查看bodau的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-17 16:21
結貼!謝謝關注!