女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

miaojinkuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看miaojinkuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-01 13:21
各位好:我剛下了三菱仿真軟件,進行梯形圖的編輯。怎么時間輸入不進去!我輸入的是F5.然后在輸入TI0.確認以后說是詞匯不在!
這是怎么會是?是我宿儒錯了嗎?
還有下了GX-Developer,只有這個軟件可不可以拖離PLC得情況下調試程序?
謝謝各位指點迷津
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-01 14:26
仿真軟件為GX Simulator ,所以,你在安裝GX Developer的同時,如果有仿真的需求,請安裝GX Simulator軟件。

Regards
miaojinkuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看miaojinkuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-01 15:07
哦    原來是這樣   那輸入不了時間是怎么一回事呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-01 16:42
引用
引用第2樓miaojinkuan于2009-11-01 15:07發表的  :
哦    原來是這樣   那輸入不了時間是怎么一回事呢?

在GX軟件中,F5 是輸入觸點,請注意,只有輸出線圈T才能輸入時間。

你需要輸入諸如  OUT  T0  K60這樣的程式。


Regards
164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-01 16:56
輸入時間應該是F7啊,你寫的有問題
zhengpan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 527 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-10-31
最后登錄: 2012-05-21
查看zhengpan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-01 17:33
輸入格式是 t10 k10再按F7,其中T10與K10之間一定要有空格,F5是常開觸點,輸入時間繼電器的常開觸點時不用常數K10
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-02 08:34
引用
引用第5樓zhengpan于2009-11-01 17:33發表的  :
輸入格式是 t10 k10再按F7,其中T10與K10之間一定要有空格,F5是常開觸點,輸入時間繼電器的常開觸點時不用常數K10

這個步驟應是按了F7才能出來輸入t10 k10的框框嘛……