女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-03 12:22
我們廠集體宿舍現在要全部裝空調.兩相1.5匹的要40臺.加上照明.大概要多的電纜線.那位大俠能告訴我怎么算的~~!在這里先謝謝~!
383646403
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看383646403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-03 12:34
每臺用銅芯1.5平方絕對夠了
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-03 12:39
樓主是不是問總空開接多大的電纜?
1匹=0.735Kw,再考慮40臺空調的投入使用率,加上照明,大致算一下就行了。
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-03 12:48
總電纜要用多大的?
383646403
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看383646403的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-03 13:01
總電纜50米內60平方的,200米內用100平方應該夠了
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-03 14:57
計算一下!按40臺空調機1KW/臺、200支照明燈36W/支,總功率是48KW。總線是三相五線制。70平方進線,每相負荷16KW,16平方。單臺空調進線2.5平方。每臺照明燈進線1.5平方,每20支照明燈用4平方,分支用1.5平方.需考慮其敷設環境等因素,如穿管或線槽,要加大一個級別!
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-03 15:35
兩相????樓主是不是搞錯了, 我只聽過三相與單相電源!!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-03 16:43
每臺裝一間,一間1.5KW,40臺除3等于13,13*1.5=19.5KW,每相負載20KW,3相均衡的話16mm2足夠,不過建議使用國標25平方3相五線電纜。不放心線纜質量35平方有點浪費。。。I=20000W/(380*1.732)*0.85=25A.均衡每相電流只有25A,選用3相10平方線正好適用。考慮到實際情況16平方標準線就夠了,注意配線平衡就可以了,即每相最多帶14臺空調(房間)。
[ 此帖被sunpeter在2009-11-03 16:54重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-03 17:19
引用
引用第6樓yangyajiang于2009-11-03 15:35發表的  :
兩相????樓主是不是搞錯了, 我只聽過三相與單相電源!!

有些人總愛把零線火線之間220V的電說成是兩相,其實他們對這個“相”一點都不懂,什么叫“相”?就是指火線,空調是不會用兩相電的,電焊機到有用兩相的。
工控天地
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2024-12-19
查看工控天地的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-03 17:48
220V用電為單相。
wang780826
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wang780826的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-03 20:18
40臺空調應該是要裝40個宿舍了,一般每個宿舍要裝3盞36W日光燈,這樣算一下大概總功率在40KW左右,看你們是要拉3根線還是要拉5根線到宿舍的配電箱,一般是拉5根16平的就夠了,不過你的三相得做的比較平均才行,我建議拉25平的這樣能有點余量,既安全點也能有的空余方便宿舍以后接點小的用電器
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-11-03 20:39
空調有380V兩相的,不過一般都是3匹以上的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go