今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
xiahuanyu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiahuanyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 11:21
電流表和電流互感器的量程和比列應該相匹配