女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1956(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-25
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-27 16:14
今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 16:45
電流互感器上的匝數是不是2匝,另外你抄表時變比是多少啊?是不是12倍?
waxiao88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 289 點
下載積分: 549 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2024-12-23
查看waxiao88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-27 19:45
你應選項100:5的.或者說150:5的互感器.抄表時*20或是30.
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-27 20:04
若不明白原理,還是按說明書做,建議:1、電機電流為功率的2倍左右,選互感器時大些為佳。在這里選100比5,但匝數可能多些。2、線過互感器時,注意走向,以防多繞1圈。3、電表輸入使用電流在2-4A最好。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1956(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-25
查看yangliu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-28 09:21
公司原來是那樣配置給用戶設備的,不過我認為這樣有問題,不知大家對此有何看法!
一笑而過
hkwangxghs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 297 點
下載積分: 897 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2022-01-13
查看hkwangxghs的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-28 19:53
引用
引用樓主yangliu于2009-11-27 16:14發表的 電能表如何配置電流互感器? :
今天碰上這樣一個問題:
電流互感器30/5說的是一次側最大電流為30A,二次電流最大為5A,變比為6.一次電流再大的話(大過30A時)二次電流也是5A,一次電流很大的話電流互感器會燒壞,而不是一次側60A時二次側為10A.
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-28 21:48
引用
引用第5樓hkwangxghs于2009-11-28 19:53發表的  :

電流互感器30/5說的是一次側最大電流為30A,二次電流最大為5A,變比為6.一次電流再大的話(大過30A時)二次電流也是5A,一次電流很大的話電流互感器會燒壞,而不是一次側60A時二次側為10A.

你這樣會誤人子弟,還是自己學好才教別人吧。。
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-29 08:14
朋友,你們好,我個人認為,電流互感器是跟負載來配置的,比如:我的負載是30KW他的電流是60A左右,配置的互感器和負載剛剛好,略大一點也可以。太大了,計量的度數就不準了。
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-29 08:52
電流互感器小了,要配100/5才合適
xiahuanyu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiahuanyu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-29 11:21
電流表和電流互感器的量程和比列應該相匹配