女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2021-08-31
查看tianqiji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-02 11:14
         請問各位前輩,三菱伺服控制器MR-J2S的IO接口中需要外接DC24V的電源嗎?本人剛接觸伺服,還請各位賜教!
學習工控最好的網站http://rob-thebuilder.com/bbs/?u=36778
tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2021-08-31
查看tianqiji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-07 20:11
        我想應該是不用外接電源的。可是我在接線時發現伺服報警急停異常,可是我的急停的接線已經短接了,還是報警急停異常。故想確認一下。怎么沒有人回答呢?
學習工控最好的網站http://rob-thebuilder.com/bbs/?u=36778
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-07 21:14
不需要外接電源,你再好好看看說明書
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tianqiji) 熱心助人
    monkeykinghy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 425 點
    下載積分: 2476 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-04-14
    最后登錄: 2024-01-03
    查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-12-07 21:54
    用外部、內部24v都可以的,接法不同,我一般都用內部24V,CN1B上你短接EMG-SG是不夠的,還有其他的信號需要處理,
    此外 內部24V要短接 VDD -COM的 看看手冊!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tianqiji) 熱心助人
    wqbcywg
    曇花夢
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 168 點
    下載積分: 451 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2009-06-06
    最后登錄: 2023-07-04
    查看wqbcywg的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-12-08 11:01
    我做過三菱伺服控制器MR-J2S-40A的實驗,內部外部供電都是可以的,如果使用外部電源的話,那么外部電源的通電時間必須提前或者和伺服控制器同步,否則會出現報警!我用過一個進口的開關電源作外部電源供電就發現這個問題,查了好多時間才后來才發現那個進口的開關電源有延時輸出的特性,我后來用了明緯的開關電源就可以了,我在明緯的開關電源和進口的那個開關電源的24V的輸出各接了一個指針萬用表,發現2個開關電源在同時通電時,進口的那個開關電源大概有0.5秒以上的延時!所以凡是有延時輸出特性的開關電源用在MR-J2S伺服控制器上是不可以的!!!
    [ 此帖被wqbcywg在2009-12-08 11:19重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(tianqiji)
  • 工業自動化交流
    我愛工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 411 點
    下載積分: 503 分
    在線時間: 326(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-12-18
    查看我愛工控的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-12-13 15:23
    4樓說得對,是的,如用外部電源用明偉的開關電源就行了.