最近要接個設備的線路,選擇斷路器的時候,不知道選了,上圖有2種斷路器,有什么區別啊,該選哪個啊?如果設備所有的電流有20A,選40A的那種斷路器可以嗎?另一種上面寫著6000A,不知道什么意思啊,圖片發不上去了
[ 此帖被zycyhwan在2009-12-03 18:59重新編輯 ]
lkmaunui
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1620 個
工控威望: 1081 點
下載積分: 52626 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2024-12-22
查看lkmaunui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-03 19:16
如果設備所有的電流有20A,可以選40A的那種斷路器.
dgiz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dgiz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-03 21:09
看不見圖呀,你說的6000可能是柜架電流,不用管,你選的空開比你設備運行的最大電流高,但不能比空開下總電纜短路電流大就行。意思就是說斷路器要能在其所帶的設備短路時(包括電纜)起到有效的保護作用!
劉工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-03 21:24
20A這么小的電流啊,有一個笨辦法啊,你先找個大一點的斷路器帶上全部負載,用電流表測一下嘛,不就搞定了